变电站电能表故障怎么办,变电站电能表故障五种判断方法
来源:电工天下时间:2020-12-25 09:57:40 作者:老电工手机版>>
有关变电站电能表故障的五种判断方法,包括全面观察法、现场测量法、横向比较法、寻根溯源法、利用自动抄表系统分析法等,变电站电能表故障问题即可轻松解决。
变电站电能表故障的处理方法
一、全面观察法
计量中心外勤班员工,进入变电站后,可先对表计检查,看有无失压、失电流指示,以及三相电压、电流是否平衡,功率因数、频率是否正常。
然后,查看电能表接线、互感器二次线、接线端子等是否正常,有没有松动、打火、甚至烧毁的痕迹。
在电能表常见故障中,电压互感器的二次接线端子松动,会造成二次回路电阻增大,进电能表的二次电压值减小,从而使电能表计量数值变小,特别是在端子轻微松动的情况下,电能表接入的电压值稍微变小,对电能表盘转速的快慢是不易发现的;如果电流互感器的二次接线端子松动,会造成端子处打火,进而烧毁端子或导线,造成电能表计量数据明显变小。
二、现场测量法。
当通过观察找不到故障点时,可采用现场校验仪、相位仪、万用表等仪器,实测电能表所接的电压、电流二次回路的相位、功率因数等是否正常,从而来发现故障点。
看电能表的相序是否接错,进线与出线是否反接等。
按有关规定,电压互感器“二次压降”对于Ⅰ类计量装置来说不能大于额定电压的25%,但现场的二次回路压降常常超出此范围。
如果计量二次回路中的环节、触点较多,更容易发生问题。来自:电工技术之家
因此,对二次回路的测量要精细,不能认为某一环节一定是可靠的,即使是接线端子,其两侧存在较大阻值的情况也会时有发生。
三、横向比较法。
由于现场影响计量的环节多,确有一些比较隐性的计量故障容易发生。
如某35千伏变电站母线电能量不平衡率近期正常,但该站电能计量数据和以前相比有轻微下降。经对计量装置、二次回路检查,并未发现异常现象。
比较查看该站的上级变电站提供的电量数据,向该变电站供电的35千伏线损率有时偏高。再通过调度自动化系统查看该站10千伏电压曲线,终于发现了问题。
原来,该站出线相电压有的时段偏低较多,有时又正常,所以很难发现。经检查,该站电压互感器由于老化,致使二次电压不稳定,更新后才解决了问题。
单从这种故障来说,只看站内母线电量,是看不出有什么异常的,此时就需要与其他指标进行横向比较。
四、寻根溯源法。
某35千伏变电站投运后,母线电量不平衡率一直稍微超标。该站日供电量为5万千瓦时左右,日不平衡电量1500千瓦时左右,母线电量不平衡率为3%~5%。
到现场查看,对电能表进行现场校验,检查二次回路,均未发现异常。(www.dgjs123.com)经过认真核对,终于发现了一点线索,一条10千伏线路电能表显示三相电流不平衡率偏大,有一相偏低10%左右。
该站无专用电流互感器,无专用线,二次侧引线先进入保护装置后再进入计量表计。
首先,测量计量表接入电流,再对不平衡电流进装置前的进线电流和进保护装置后的出线电流测量,比较发现正好差10%左右。而后将二次回路电流先进计量装置后再进保护装置,发现保护装置端子有氧化现象,处理后问题终得解决。
目前,该站母线电量不平衡率在0.3%以内。
五、利用自动抄表系统分析法。
不少变电站人工到现场抄表,已改为远程自动抄表。
相比之下,不仅提高了工作效率和准确度,而且还能及时发现计量问题。
通过分析远程抄表系统采集的有功电能量表码、无功电能量表码、电流、电压、功率因数等数据,就能找到许多异常现象,用来分析、探索、确定电能表故障发生的原因及处理方式。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法
有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。
时间:2021-06-18 06:20:50
数字化变电站系统组成方式有哪些?
数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。
时间:2021-06-16 09:33:40
- 上一篇:无功补偿装置有哪些作用?
- 下一篇:低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析