低压配电线路导线截面的选择要求
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-06-12 08:29:52
怎么来选择低压配电线路导线的截面大小,低压配电线路的动力、照明、电热负荷,导线截面的选择由四个方面决定,即安全载流量、线路电压降、机械强度以及与熔体或开关整定值相配合,下面来了解下。
低压配电线路导线截面选择
一、安全载流量
1、照明、电热负荷
导线安全载流量(A)≥所有电器的额定电流之和(A)。
若大楼、建筑群以及较大用户装接容量较大时,可考虑0.8及以上的需用系数。
照明、电热配电干线截面可按计算负荷电流选择,但分支线路应按装接容量计算。
照明每一分路的最大负荷电流不应超过15A,装接灯头数和插座总数一般不超过25只;电热每一分路的最大负荷电流不应超过30A,装接插座数一般不超过6只。
2、动力负荷
1)多台电动机导线安全载流量(A)≥容量量大一台电动机的额定电流(A)+其余各台电动机的计算负荷电流(A)。
2)一台电动机的导线安全载流量(A)≥该台电动机的额定电流(A)。
3、计算负荷电流的方法:
1)统计所有装接设备的额定容量之和(kW);
2)把全部装接容量换算成电流(A);
3)考虑同一时间内的最大需用量(即需用系数);
4)考虑发展因素,一般加20%左右宽裕度。
二、线路电压降
导线截面必须满足线路允许电压降。如电压降太大,用电设备得不到足够的电压,就不能正常运转,也有可能造成事故。
三、机械强度
导线应有足够的机械强度,室外线路应能承受风雪等载荷。
四、与熔体或开关整定值相配合
导线安全载流量应与保护该线路的熔断器熔体额定电流或开关整定值相配合,当发生过负荷或短路时,熔断器内的熔体应迅速熔断,而不损坏导线。导线安全载流量与保护该导线熔断器熔体之间的配合应符合下列要求:
1、照明线路导线安全载流量(A)≥熔体额定电流(A)。
2、动力线路导线安全载流量(A)X(1.5~18)≥熔体额定电流(A)。导线截面在16mm²及以下,导线安全载流量x1.5=熔体额定电流;导线截面在25mm²及以上,导线安全载流量x1.8=熔体额定电流。
3、有爆炸危险的车间场所导线安全载流量(A)X0.8≥熔体额定电流(A)。
相关文章
配电箱电线布置怎么做到整齐划一
很多配电箱上电线布置的整整齐齐,有条有理,让人不禁心生佩服之情,那么配电箱电线布置怎么做到整齐划一,其实非常简单,这个类似于生活中对家庭整理的有条不紊一样,下面具体来看下。
时间:2022-06-11 08:12:46
低压配电系统中零线与地线有什么关系
在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
配电房设备3年未维护有什么后果
配电柜年久失修,环境杂乱,空气潮湿,主要会导致设备的绝缘老化和污损,降低设备的绝缘性能,发生触电和对地放电事故,甚至发生火灾。在空气潮湿的环境中,各种接头端子容易氧化,从而会导致接触不良发热,甚至发生放电。
时间:2022-06-11 07:03:08
配电室倒闸接地线怎么接
有关配电室倒闸接地线的挂接方法,掌握好切换操作的步骤,准备必要的安全工具,检查并确保其完好,多关注切换操作注意事项,高压开关联锁装置必须定期检查,确保联锁可靠,下面具体来了解下。
时间:2022-06-11 06:55:45
低压配电房安全帽的颜色含义
在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。
时间:2022-05-23 07:04:20
配电柜安装标准及相关要求
配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些
在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
一文看懂导线与瓷瓶的绑扎方法
在低压和10kv高压的架空线上,一般用绝缘子作为导线的支持物,直线杆上的导线与绝缘子的贴靠方向要一致,转角杆上的导线必须贴靠在绝缘子外侧,导线在绝缘子上的固定,均采用绑扎方法。
时间:2022-01-15 06:33:46