一级二级三级配电箱的区分方法
来源:电工天下时间:2022-06-11 08:21:06 作者:老电工手机版>>
有关配电箱的知识,怎么区分一级二级三级配电箱,不同的配电箱(柜)在结构与功能上均是有所不同的,所适用的场所也是不同的,以下是一级二级三级配电箱的作用及区分方法,供大家参考。
怎么区分一级二级三级配电箱
1、一级配电柜
一般是在建筑的低压配电间或低压配电室内,其作用是作为该建筑内低压配电的总电源,当然总电源的断路器整定电流比较大,主要使用框架断路器(ACB)和塑壳断路器(MCCB),断路器的整定电流为千安培或百安培级别,框架断路器一般具有长延时、短延时和瞬时保护功能,馈线的载流量一般都比较大,有时甚至会采用母线槽供电。
2、二级配电柜(箱)
二级配电柜(箱)是建筑中的层配电柜(箱),这里的层一般指楼层,为了更好地说明其在低压配电系统中的位置,起到承上启下的作用,通常放置于楼层的强电井内;按照专家的说法,二级配电柜内的断路器或熔断器就是“中层干部”;这里的断路器一般是塑壳断路器(MCCB)或熔断器,最好用熔断器,熔断器是最经济和最有效的保护电器,一般此处的断路器具有长延时和瞬时保护功能,长延时整定电流一般在百安培级别,馈线的载流量比一级馈线的载流量小得多,一般不会使用母线槽。
3、三级配电箱
三级配电箱是低压系统中的末端配电箱,一般放置于终端用户的房间内,如住宅户内配电箱,从三级配电箱引出的馈线直接给终端电器设备供电,在三级配电箱内的断路器一般为微型断路器(MCB),长延时整定电流一般不超过63A;少数给水泵和风机供电的三级配电箱断路器为塑壳断路器(MCCB),长延时整定电流一般为百安培级别;不论是微断还是塑壳,都应具有瞬时保护功能,在这里的断路器也可以由熔断器代替。
以上三级配电的断路器还需要严格注意级间配合的问题,也就是瞬时保护的动作顺序,由于低压断路器的短路保护没有高压系统的继电保护系统,完全通过断路器本身具有的瞬时和短延时进行保护,所以在选择断路器时要进行级间配合的校验。为什么提倡二级和三级使用熔断器,就是因为熔断器的级间保护的整定很好设置,不像断路器那么麻烦,有时断路器的级间保护设置不好,造成短路故障的扩大,达不到配电系统稳定性的要求。
以上就是一级、二级和三级配电箱的由来和区别,从事供配电设计人员的都非常清楚,供初学的朋友参考。
相关文章- 家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看 - 家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。 - 时间:2022-07-17 05:26:08 
- 单只与多只电能表配电箱的接线图 - 有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:39:28 
- 配电箱中零线烧坏是怎么回事 - 很多配电箱内的零排被烧坏,在工作中经常会碰到这类问题,究其原因,大部分是无人管理而失修所造成的。为什么零线烧坏,甚至烧坏的程度很严重,为什零线被烧到这种程度,空开不跳闸,下面来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:39:24 
- 配电箱的简单接地方法 - 配电箱的简单接地方法,供电局查验接地电阻规范为4Ω以下,接出的接地设备:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,用镀锌圆铁悉数焊接联接在一起。 - 时间:2022-07-14 06:38:29 
- 家用配电箱怎么接线 - 有关配电箱的使用知识,家用配电箱该怎么接线,必须正确的连接零排和地排,所有插座的接地线,均需要与地排连接,电灯的零线需要从零排取线,以下是具体的接线方法及注意事项,一起来了解下。 - 时间:2022-07-14 06:38:24 
- 配电箱接地有哪些要求 - 有关配电箱的使用知识,配电箱接地有哪些要求,配电箱的接地标准是什么样的,供电局检验接地电阻标准为4以下,需要有良好的接地安装,以下提供了配电箱重复接地示意图,供大家学习参考。 - 时间:2022-07-14 06:38:19 
- 一文看懂配电箱重复接地示意图 - 在供电线路中重复接地的接地体有二种做法,一是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处做重复接地,二是采用独立接地极,对由若干个接地极连接到一起的构成接地装置,将其引至配电箱的进户处做重复接地。 - 时间:2022-07-14 06:37:55 
- 配电箱中有哪些保护开关 - 有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-13 05:43:52 
- 上一篇:配电箱电线布置怎么做到整齐划一
- 下一篇:变配电所母线的安装要求