2.电器装置的选择

(1)配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

(2)总配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器,以及漏电保护器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。

(3)总配电箱应装设电压表、总电流表,总电度表及其它仪表。

(4)分配电箱应装设总自动开关和分路自动开关、总熔断器和分路熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器相适应。

(5)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。

(6)开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

(7)开关箱中必须装设漏电保护器。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(8)漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

(9)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

(10)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

(11)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW
的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。

(12)各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

(13)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

(14)进入开关箱的电源线严禁用插座连接。

三、在配电箱中出线空开的接线大小选择问题

配电箱的配线,一般总开关到分开关在配电箱中是通过母排连接的。

也可以在总开关下口同时用线鼻子压4颗线,分给4个空开,其导线的载流量选取不得低于分空开的额定电流

如果总开关是630A塑壳,出线开关是4个100A塑壳,从630A到100A之间用几平方的线?

从总空开到分开关的导线最低应选用16平方铜导线。

相关文章
  • 配电箱重复接地的实物接线图

    配电箱重复接地的实物接线图

    配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。

    时间:2021-06-17 09:30:49

  • 配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

    配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

    有关配电箱如何重复接地的做法,重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上,重复接地的接地体的二种接法。

    时间:2021-06-17 09:30:48

  • 10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

    10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

    如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。

    时间:2021-01-10 14:29:30

  • 三相电的传输方式_三相电输电线路

    三相电的传输方式_三相电输电线路

    有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。

    时间:2020-12-26 18:14:39

  • 380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线

    380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线

    380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线。一般布线不必要求一定要用黄绿红三色,但要做好线端标记,线端标记一般用号码管套在端子上,同一根线两端套上同一种字母或编号,以便区别三相线。

    时间:2020-12-15 10:53:39

  • 配电箱图纸符号标注中文说明

    配电箱图纸符号标注中文说明

    配电箱图纸符号标注中文说明,根据图纸《配电箱系统图》中标注,各种敷设方式,包括断电器的型号、断电器的型号,BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线等标注说明。

    时间:2020-11-17 13:19:18

  • 谐波电流对供配电线路的二大危害

    谐波电流对供配电线路的二大危害

    有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。

    时间:2020-11-13 10:12:37

  • 铜芯线与电流的对照表_电线及电缆数据表

    铜芯线与电流的对照表_电线及电缆数据表

    铜芯线与电流的对照表,部分导线线径与允许通过电流表,导线最终允许通过的电流与线径,环境温度,辅设方式,绝缘层最高允许温度等均有关系,电线及电缆数据对照表。

    时间:2020-11-10 15:56:05

推荐文章

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有