低压配电柜设备的维护保养要点(一级维护与二级维护)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-26 22:06:30

如何对低压配电柜设备进行日常设备的维护保养,共有8项维保内容,低压配电柜设备的维护,分为一级维护与二级维护,在维护保养过程中,要做好进线开关的日常保养。

一、低压配电柜设备的维护保养

1、定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。

2、检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。

3、检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。

4、检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。

5、检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。

6、检查各电容器外壳接地线接触情况。

7、做好各柜休的保洁除尘工作。

8、检查各柜体的风扇工作情况。

二、一级维护

1、检查母线及其下引线是否牢固。

2、检查二次回路接线是否牢固,熔断器是否完好以及绝缘电阻的摇测。

3、电容柜的检查:断开空气开关不带电容时对电容器控制器进行动作试验,应先合的先断,后合的后断,对过压保护,欠流保护、投切门限值进行调整。

4、各指示灯应完好,对断路器漏电开关,热继电器,是间及是继电器,多功能表等进行检查调整。

5、检查批示灯是否正常,控制器开关位置是否正常,运行应正常,手动调试机械连锁部分合闸是否可靠。

6、检查各软起动器、变频器的紧固件是否可无松动。

三、二级维护

1、检查抽屉式开关推入或抽出是否灵活,其机械闭锁可靠,接触器触头是否良好。

2、检查断路器内各刀口弹力是否正常,灭弧装置是否完好。

3、检查各电缆头接线螺母是否紧固。

4、将受电柜和联络柜的主开关断开后,用专用摇把摇出或摇出应灵活,各互感器等二次接线头接触良好紧固无松动,一、二次线路无霉变。

四、进线开关的日常保养

1、检查设备的清洁程度,使用清洁的干布擦掉任何灰尘和油迹,可能的情况 下可使用非腐蚀性洗涤剂。

2、检查设备铭牌是否完好。使用清洁干布半角这些铭牌清洁干净。

3、擦掉灰尘、霉菌和氧化物,同时也要清洁抽出式断路器的固定部分内部。确保断路器室内无异物。

4、用清洁干的布清除断路器边线及母线上的灰尘或污垢。

5、确认用于端子连接的螺栓都正确地紧固,确认端子上没有局部过热的迹象。通过观察接触部分的颜色是否改变可以识别出是否发热,接触部分通常都是银白色。

7、检查滑动触点或端子排上的线缆是否牢固。

    相关文章
    • 低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。

      时间:2021-06-18 06:20:50

    • 高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

      高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

      有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。

      时间:2021-05-08 14:35:17

    • 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

      低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

      有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-08 14:33:57

    • 智能型低压无功补偿装置知识点总结

      智能型低压无功补偿装置知识点总结

      有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。

      时间:2020-12-28 10:43:50

    • 低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

      低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

      有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。

      时间:2020-12-25 09:57:54

    • 低压线路短路故障怎么排除?

      低压线路短路故障怎么排除?

      有关低压线路短路故障的排除方法,查找低压线路短路点的方法,帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点,感兴趣的电工朋友参考下。

      时间:2020-11-30 14:09:34

    • 某公司低压配电房安全操作管理规定

      某公司低压配电房安全操作管理规定

      此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

      时间:2020-05-21 16:31:05

    • 低压配电线路的配电方式与线路种类

      低压配电线路的配电方式与线路种类

      低压配电线路的配电方式与线路种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,一般有放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路有两种安装方法,即电缆敷设法和架空线敷设法。

      时间:2020-04-30 10:55:31

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有