变电站的巡检维护制度,巡视检查周期与巡视内容

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-26 22:12:08

变电站的巡检维护制度,巡视检查周期与巡视内容

1、总则

运行人员应定期对变电站内高压电缆、配电电缆及二次设备所用电缆进行巡视维护,以保证输变电设备的安全可靠运行。

2、巡视检查周期

2.1 电缆层、明敷电缆的巡视周期与设备巡视周期相同。

2.2 电缆沟内的电缆至少每月巡视检查一次,并将检查情况填写在《变电站电缆巡视检查表》中。

2.3 汛期、恶劣气候条件下应适当增加巡视次数。

3、巡视检查的内容

3.1 高压电缆

3.1.1 电缆终端及瓷套管有无破损及放电痕迹。对填充电缆胶(油)的电缆终端头,还应检查有无漏油溢胶现象。

3.1.2 明敷的电缆,检查电缆外表有无锈蚀、损伤,沿线挂钩或支架有无脱落,线路上及附近有无堆放易燃易爆及强腐蚀性物质。

3.1.3 对暗设及埋地的电缆,应检查沿线的盖板和其它覆盖物是否完好,有无挖掘痕迹,路线标是否完整。

3.1.4 电缆沟内有无积水或渗水现象,是否堆有杂物及易燃易爆物品。

3.1.5 各种接地是否良好,有无松动、断股和锈蚀现象。

3.1.6 电缆相色是否明显。

3.1.7 电缆芯线、引线的相间及对地距离是否符合规定,接地线是否完好

3.1.8 电缆终端头。电缆终端头绝缘套管应完好、清洁、无闪络放电痕迹、附近无鸟巢;

3.1.9 由车间定期对电缆接头进行红外测温。

3.2 沟道、隧道内的电缆

3.2.1 沟道的盖板、井盖是否完好无缺。

3.2.2 沟道中是否有积水或杂物。

3.2.3 沟内支架是否牢固、有无锈蚀、松动现象

3.2.4 铠装电缆外皮及铠装有无锈蚀、腐蚀护套,电缆外皮有无损伤及鼠咬现象。

3.2.5 缆走线架、槽道安装平直度、抗拉抗压强度应符合安装规范要求

3.2.6 电缆连接螺栓紧固度,应符合安装规范要求。

3.2.7 开启后的电缆盖板应重新封盖严密。

3.2.8 防火墙是否完备,有无隐患。

4 维护

巡视过程中发现的安全、消防隐患应按缺陷流程及时汇报。

    相关文章
    • 数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统组成方式有哪些?

      数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。

      时间:2021-06-16 09:33:40

    • 高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

      高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

      有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。

      时间:2021-05-08 14:35:17

    • 低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

      低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

      有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-08 14:33:57

    • 变电站户外一次设备有哪些?

      变电站户外一次设备有哪些?

      变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。

      时间:2020-05-21 16:27:47

    • 变电站一次主设备有哪些?

      变电站一次主设备有哪些?

      在变电站中所谓的一次设备,也称为主设备,是指直接分配电能与改变电能电压的相关设备,变电站一次主设备主要由高压电器或设备组成,包括主变压器,避雷器,互感器等电气设备。

      时间:2020-05-21 16:25:39

    • 动力配电柜怎么用,动力配电柜维护方法

      动力配电柜维护方法

      本文介绍了动力配电柜的使用方法,动力配电柜运送前的检验,动力配电柜的安装要求与标准,以及动力配电柜在安装或检修后,投入运行前要做的各项检查与试验。

      时间:2019-07-07 09:57:29

    • 发电厂(变电站)一次设备与二次设备的区别(图文)

      发电厂(变电站)一次设备与二次设备的区别

      发电厂或变电站的一次设备是什么,二次设备是什么,所包括的电气设备都有哪些,一次电路里的所有设备都叫一次设备,对一次设备进行控制、检测、保护的设备叫二次设备。

      时间:2017-08-03 06:28:12

    • 变电站一次设备与二次设备分类详解(图文)

      变电站一次设备与二次设备分类详解

      有网友咨询什么是变电站的一次设备,什么是变电站二次设备,直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备,对电气一次设备的工作状况进行监测、控制和保护的辅助性电气设备称为二次设备。

      时间:2017-08-02 15:04:56

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有