220kV变电站Ⅰ母B相CVT故障问题分析
来源:电工天下时间:2017-08-07 09:52:30 作者:老电工手机版>>
【220kV变电站Ⅰ母B相CVT故障问题分析】
2011年9月8日22:00,某220kV变电站站220kV Ⅲ号变母差及 220kV 281、283线路保护各两套装置均报 PT断线告警(两套保护装置分别取自电压互感器的两个二次绕组),站内从后台机监测220kVⅠ母线 B相电压逐渐降低,约10min后显示母线 B相一次电压为 11kV(正常电压应为 132kV),A、C两相电压正常。
当晚 23:00,检二工区综自三班及保护专责赶到现场,当时站内220kVⅠ母线电容式电压互感器(CVT)已停运,21-7刀闸已拉开,二次开关及二次开口角压板已断开,220kVⅠ母线所有设备的保护装置已并列到Ⅱ母线电压互感器上,所有保护装置工作正常,后台机Ⅱ母线电压显示正常,保护人员在 220kVⅠ母线电压互感器二次端子箱出线端检查三相电压均正常(由Ⅱ母电压互感器反送至此端子处),由此表明保护装置无异常。
【220kV变电站Ⅰ母B相CVT故障问题分析】
1. 220kV Ⅰ母CVT参数
信息设备型号:TYD220/√3-0.01H
设备编号:71050
生产厂家:湖南湘能电容器有限公司
生产日期:2007年 11月
投运日期:2008年 6月
2. 故障后现场试验情况
2011年9月9日,专业技术人员在现场进行了高压诊断试验,C11耦合电容绝缘电阻、介损试验结果合格;采用自激磁法测试C12、C2耦合电容介损时,仪器显示过载,无法加压。分析认为电磁单元存在短路故障。
3. 解体检查及试验情况
2011年9月9日,在修试所试验大厅进行了解体检查。将互感器油箱打开,有强烈的刺激性气味,绝缘油已经变黑。电磁单元中间变压器一次绕组边缘有物质烧焦后
溢出的焦糊物。测量电磁单元变比,仪器无法加压。拆开中间变压器一次绕组,发现已严重匝间短路烧毁,并在线包中形成空洞。油箱内阻尼电感、阻尼电阻的连接引线绝缘外皮因过热发黑变色。
4. 故障原因初步分析
经过分析认为该 CVT二次电压降低原因为电磁单元中间变压器一次绕组严重匝间短路。
导致中间变压器一次绕组匝间短路的原因可能有:
一是绕组线包采用半手工半自动缠绕,绕制过程中受力不均造成局部绝缘薄弱;
二是装配中工人对线包进行敲打,用力不当造成漆包线绝缘破损;
三是漆包线绝缘可能存在质量问题。
5.故障处理及下一步工作计划
(1)对故障 CVT已经进行更换。
(2)下一步重点工作
1)由湖南湘能电容器有限公司提供同型号的CVT作为备件。
2)湖南湘能电容器有限公司将肖城站Ⅰ母CVT A、C相进行返厂检查,进一步查明故障原因。
3)结合近期发生的类似情况,湖南湘能电容器有限公司对中间变压器绕组采用半手工半自动缠绕的220kV CVT数量进行统计,根据故障原因分析结果,提出治理方案。
4)建议各单位加强湖南湘能电容器有限公司产CVT二次电压监视和油箱部位红外测温工作。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法
有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。
时间:2021-06-18 06:20:50
数字化变电站系统组成方式有哪些?
数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。
时间:2021-06-16 09:33:40
- 上一篇:变电站的检修准备_变电站检修工作流程
- 下一篇:变电站接地网电阻偏高的五大原因