500kV变电站冷却系统的冷却控制方式
来源:电工天下时间:2017-03-16 07:33:48 作者:老电工手机版>>
500kV变电站冷却系统的冷却控制方式
主变负荷、温度控制与冷却方式控制
2.1.冷却系统概况
主变每相冷却器由8台风扇、1台油泵和10块散热器组成,分布在主变一侧。
主变运行时,冷却器全停60分钟跳三侧开关;#1主变上层油温达到75℃,冷却器全停20分钟跳三侧开关;
主变上层油温超过80℃,发中央信号报警,超过95℃跳主变三侧开关。高压绕组温度、公共绕组温度超过110℃,发中央信号报警,超过115 ℃,则主变三侧断路器出口跳闸。
2.2.冷却器启动方式:
1、自动
(1)主变绕组温度达到65℃,启动风扇,降到55℃时停止;
(2)主变绕组温度达到75℃,启动风扇及油泵,降到65℃时停止油泵,降到55℃时停止风扇。
2、手动
(1)自然冷却(ONAN):在每相冷却器控制箱内将冷却器启动方式转换开关SA1打在“↑”位置。
(2)强制风冷自然油循环(ONAF):在每相冷却器控制箱内将冷却器启动方式转换开关SA1打在“ ”位置。
(3)强制风冷强逼油循环(ODAF):在每相冷却器控制箱内将冷却器启动方式转换开关SA1打在“→”位置。
2.3.正常运行方式:
1、低压室#5、#10馈电柜内的开关合上供电至#1主变主控制柜;
2、主变控制柜内的QF01、QF02、QF010、QF020、QF030开关合上;
3、主变控制柜内的SA01 I、II段电源转换开关打在I或II段位置,SA02加热器启动方式转换开关打在“自动”位置;
4、每相冷却器控制箱的冷却器启动方式转换开关SA1打在“自动”位置。
2.4.冷却器电源自动切换测试:
断开主控制柜内的任一个总电源开关QF01或QF02,电源可实现自动切换。将I、II段电源转换开关SA01打在相应的I或II段位置可实现冷却器电源轮换。
当冷却器I、II段电源失去时,可用电缆将检修电源箱(或其它)的电源引至主控制柜内的QF01或QF01总电源断路器上实行应急供电。
相关文章
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
220kv高压线安全距离是多少?
220kv高压线输电线路常从居民区旁边穿过,有时买房时没注意有高压线,等住进去了才发现高压线的安全距离不合格,那么220kv高压线安全距离是多少,多大的距离才算安全。
时间:2022-07-26 09:14:51
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05