>首页 > 电工基础 > 配电知识>密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同 正文

密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽有什么不同

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-03 09:23:10

有关密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别,密集绝缘母线槽标准定义为将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置,空气绝缘母线槽标准定义为将母线用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘。

密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别

1、密集绝缘母线槽的标准定义:“将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置”。

2\空气绝缘母线槽的标准定义:“将母线用绝缘衬垫支撑在壳体内,靠空气介质绝缘”。

二者的主要区别有两点,一是结构形式的不同,二是绝缘方式的不同。

如何选择及应用?

首先,对两种不同形式母线槽的性能、特点进行分析:密集绝缘母线槽从加工角度来看,制作工艺比较复杂;从安全性能来看,绝缘要求要求较高。

其优点较多,即:密集绝缘母线槽载流能力大、具体良好的节能效果、动热稳定性好、体积小、散热好、温升低、适于大功率电流的传输。【密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别】

空气绝缘母线槽从加工角度分析,制作工艺比较简单;在安全性能方面,绝缘要求比密集绝缘母线槽要低,其绝缘方式也比较灵活(包扎绝缘或不包扎绝缘),分接方便。

其缺点为:载流能力较差、温升高、阻抗值大、散热不好、不和适合大电流的传输。因此选择母线槽类型时应从它们的技术性、经济性去考虑。

载流量(载流能力)是考核母线槽产品的重要指标,大量的试验数据已经证明,密集绝缘母线槽的载流能力优于空气绝缘母线槽的载流能力,即:同等规格的导电体载流能力相差一个电流等级、甚至更多。

空气绝缘母线槽载流能力较差的主要原因是阻抗值大、使得损耗大、加之散热不好、导致允许承载的电流小。

这在大电流的空气绝缘母线槽中尤为突出。

例:4000A母线槽选用密集绝缘母线槽,电流密度可以选择1.8A/㎜2左右;而空气绝缘母线槽只能选择1.2A/㎜2左右,后者的截面(导电体)要大得多,从而造成成本增加,浪费资源。

合理的选择母线槽可以大大地提高输配电系统的安全性和可靠性。

鉴于密集型和空气型两者的不同特点,建议配电系统的主干线、馈电部分、电流等级较高的地方选择密集绝缘母线槽最为适宜;对于分支较多、电流等级不高的地方可以选择空气绝缘母线槽,其优点是:载流能力大、损耗小、平衡电抗、使用方便、降低成本。

具体选择范围建议:额定电流1250A以上选用密集绝缘母线槽;1250A以下选用空气绝缘母线槽或密集绝缘母线槽(1250以上不宜选用空气绝缘母线槽,其主要缺点是:损耗大、成本高)。

例:天津××××大厦工程变电所低压侧,电流等级3150A,前期选用了空气绝缘母线槽,其导电体的截面积是按照密集绝缘母线槽导电体的截面积(相同电流等级)进行的选择经现场抽样试验温升值已达到90K,比标准高出30K。后经调整选用了密集绝缘母线槽,经试验温升只有50K,产品满足标准要求,得到了用户好评,大量的试验数据已证明了以上观点。

用户在选择母线槽时应根据不同的使用场所来确定母线槽的类型、母线槽的防护等级,并根据所需容量确定母线槽电流等级。

注意:工厂提供的母线槽产品应与通过全面型式试验的母线槽产品相符。

严格避免型式试验是一种产品,提供给用户的又是另一种产品。【密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽的区别】

工程上的送电试验是不能作为全面检验母线槽性能的依据,工程上的送电电流很小,不能达到满负荷运行,是不能说明任何问题的。

母线槽试运行应该是长时间、满负荷的运行,这样才能考核母线槽载流能力是否达到规定的额定值及绝缘材料的可靠性。

正确选择母线槽的载流能力关系到整个配电系统的安全性及可靠性,因此应遵循:“母线槽的允许载流能力,一定要大于所使用的过电流保护装置的额定电流,并且它还要大于所出现的最大负载电流”。

密集绝缘母线槽的一系列性能特点,使得这类产品已被称之为“节能产品”。

由于密集绝缘母线槽的优越性,决定了它的发展空间。随着国民经济的发展,高层建筑、超高层建筑、大型公共设施的兴起,节约能源、降低配电线路的电压损失已成为更重要、更优先考虑的问题。

密集绝缘母线槽的出现必将会在整个输配电系统中逐渐替代空气绝缘母线槽,发挥其越来越大的作用。

按照不同的使用场所选择合适母线槽,见表1

表1

密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽1

母线槽的防护等级应根据不同的使用场所进行确定,见表2

表2

密集绝缘母线槽与空气绝缘母线槽2

    相关文章
    • 线路绝缘性能检验的主要内容

      线路绝缘性能检验的主要内容

      线路绝缘性能检验的主要内容,线路绝缘性能检验用高阻摇表进行,线路绝缘性能检验采用500v高阻摇表测量,单线线路与三相四线制线路的测量方法。

      时间:2021-01-26 10:02:06

    • 架空绝缘电缆载流量的计算方法

      架空绝缘电缆载流量的计算方法

      有关架空绝缘电缆载流量的计算方法,架空绝缘电缆的载流量的表示方法,JKLY型电缆载流量系计算数据,K为第4芯,截面从10—120mm2任选,表中载流量数据系与相线等截面。

      时间:2020-06-03 15:03:14

    • 母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽如何安装,母线槽安装方法与注意事项

      母线槽的安装方法,母线通道水平安装,封闭式母线通道安装基本顺序,投入运行的母线通道,三个月内年应紧固母线接头螺栓,以及母线槽安装过程的注意事项。

      时间:2020-06-03 09:12:01

    • 母线的绝缘子固定及母线着色

      母线的绝缘子固定及母线着色

      母线在绝缘子上的固定方法,矩形母线和槽形母线都是通过衬垫安置在支持绝缘子上,并利用金具进行固结,以及母线着色的方法,包括直流装置、交流装置与中性线的着色情况。

      时间:2020-05-25 11:43:50

    • 低压配电柜绝缘电阻怎么测量?5种测量方法

      低压配电柜绝缘电阻测量

      本文介绍了低压配电柜绝缘电阻的测量方法,绝缘电阻对于电气设备相当重要,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,一起来了解下。

      时间:2019-07-07 09:59:48

    • 绝缘配合的基本概念及方法

      绝缘配合的基本概念

      有关绝缘配合的基本概念及基本方法,架空输电线路绝缘水平的确定,电力系统中用以确定输电线路和电工设备绝缘水平的原则、方法和规定等。

      时间:2019-06-30 08:01:41

    • 高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定

      高架绝缘斗臂车带电作业安全规定

      高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定,在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,绝缘臂的有效绝缘长度(最小长度)应大于表 7-14的规定等。

      时间:2016-01-20 10:37:28

    • 【图】小电流接地系统交流绝缘监视接线图详解

      小电流接地系统交流绝缘监视接线图

      有关小电流接地系统交流绝缘监视的接线图,分析了交流绝缘监视的工作原理,三个电压表中,A相电压表指示零、另两相指示线电压,一次系统A相接地。

      时间:2015-12-06 07:17:38

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有