10KV高压电线杆的埋深_高压线的电杆规定高度
来源:电工天下时间:2020-04-19 12:41:03 作者:老电工手机版>>
有关10KV高压电线杆的埋深,高压线的电杆规定高度,电杆的埋深要求,分为6m杆普通土与硬土埋深、7m杆普通土与硬土埋深等,电杆埋深严格按照规范执行,1万伏高压线的电杆规定高度是多少,两条高压电线杆之间的距离。
10KV高压电线杆的埋深及高度要求
一、电杆与拉线地锚坑的埋深要求
电杆的埋深要求:
6m杆普通土埋深1.2m,石质1.0m;
7m杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0 m;
8m杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m,水田、湿地1.6m,石质1.2m;
9m杆普通土埋深1.6m,硬土1.5m,石质1.4m;
10m杆普通土埋深1.7m,硬土1.6m,石质1.6m;
12m杆普通土埋深2.1m,硬土2.0m,石质2.0m;
拉线地锚坑的埋深:普通土埋深1.4m,硬土1.3m,水田、湿地1.5m,石质1.1m。
电杆埋深严格按照规范执行。杆路建设电杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘;上述电杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。
河滩及塘边杆根缺土的电杆,应做护墩保护。在路边易被车辆碰撞的地方立杆,应加设护杆桩,加高为40-50cm。 【10KV高压电线杆的埋深_高压线的电杆规定高度】
架空光缆沿线设置标志牌,尺寸为250x100x5的铝制片,每隔300m间距点,加挂标志牌,标志牌牢固固定于钢绞线上,面对观看方向。
钢线与其他线路交越时均须加设交越保护套,两侧各超出0.5m。钢线架设挂缆后应无明显垂度。
光缆吊线采用7/2.2镀锌钢绞线,挂钩采用25mm塑托挂钩,每隔50cm安装一只;吊线抱箍采用D144、D164、D184(根据不同杆径配置)单吊线抱箍,吊线与抱箍采用三眼单槽夹板固定,固定穿钉采用中16X60规格的有头穿钉。
杆路吊线架设应满足净距要求,在跨越主要公路缆路间净距应不小于5.5m;跨越土路缆路间净距应不小于4.5m,跨越铁路缆路间净距应不小于7m。
际1,1万伏高压线的电杆规定高度是多少
供电线路之间的规定:通讯线与低压线之间不得小于1.5米;低压线之间不得小于0.6米;低压线与10KV高压线之间不得小于1.2米;10KV与10KV线路之间不得小于0.8米。
10KV接户线对地距离不应小于4.0米;低压接户线对地距离不应小于2.5米。导线与树木的距离:1KV以下垂直距离1米,水平距离1米。
10kv的垂直距离1.5米,水平距离2.0米。(电工天下 www.dgjs123.com)
35KV的垂直距离3.0米。导线与建筑物的距离:1KV以下垂直距离2.5米,水平距离1.0米;10KV的垂直距离3.0米,水平距离1.5米;35KV的垂直距离4.0米,水平距离3.0米;导线与地面或水面的距离:1KV以下居民区6米,非居民区5米;不通航水面5米;10KV的居民区6.5米,非居民区5.5米,不通航水面5米;35KV的居民区7米,非居民区6米,不通航水面5.5米。
附2,两条高压电线杆之间的距离是多少米?
电杆的距离是根据不同线路而有所不同的,高速的跟低速的不一样,风大的地方与风小的地方有所不通,曲线,直线也不同。
一般情况,普通电杆直线50~60m,曲线视其半径大小而定,一般在30~50m之间。
高压电杆距离约200m。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13