架空线路导线选择及敷设要求


1、架空线路路径选择:
路径应尽量架设在道路的一侧,不妨碍交通,不妨碍塔式起重机的拆装、进出和运行。
应力求路径短、转角小,并保持线路接近水平,以免电杆受力不均而倾倒。

2、杆型的确定及施工要求:
电杆采用水泥杆时,水泥杆不得露筋、环向裂纹和扭曲,其梢径不得小于130mm。电杆的埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,但在松软土地处应当加大埋设深度或采用卡盘加固。
3、档距、线距、横担长度及间距要求:
档距:是指两杆之间的水平距离,施工现场架空线档距不得大于35m。
线距:是指同一电杆各线之间的水平距离,线距一般不得小于0.3m。
横担长度:二线取0.7m,三线和四线取1.5m,五线取1.8m。
横担间的最小垂直距离:不得小于表4-9所列数值。
4、导线的型式选择及敷设要求:
施工现场的架空线必须采用绝缘线,一般用铝芯线;
架空线必须设在专用杆上,严禁架设在树木及角手架上。(电工天下 www.dgjs123.com)
为提高供电可靠性,每一层架空线的接头数不得超过该层线条数的50%,且每一根导线只允许有一个接头;
线路在跨越公路、河流时,电力线路档距内不得有接头。
5、绝缘子及拉线的选择及要求:
架空线的绝缘对直线杆采用针式绝缘子;
耐张杆采用蝶式绝缘子;
拉线应选用镀锌铁线,其截面不得小于3×φ4mm,拉线与电杆夹角应在45~90°之间。拉线埋设深度不得小于1m。
钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5米处装设拉线绝缘子。
    展开全文
    相关文章
    • 建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离

      建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离

      有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。

      时间:2020-04-30 10:54:20

    • 架空线路故障指示器的工作原理_架空线路故障指示器的的技术参数

      架空线路故障指示器的工作原理_架空线路故障指示器的的技术参数

      有关架空线路故障指示器的工作原理,架空线路故障指示器的九大功能特点,包括识别故障、自动复位、带电装卸、信号远传等,并介绍了架空线路故障指示器的的主要技术参数。

      时间:2019-12-08 19:54:25

    • 低压架空线路电杆的长度与埋设深度确定标准是什么?

      低压架空线路电杆的长度与埋设深度

      如何确定低压架空线路电杆的长度与埋设深度确定标准? 电杆长度的选择由哪些因素决定,电杆埋设深度应根据电杆的长度、承受力的大小和土质情况来确定。

      时间:2019-07-01 09:31:45

    • 架空光缆怎么敷设,架空光缆敷设规范要求

      架空光缆敷设规范要求

      架空光缆敷设规范要求,架空光缆如何敷设,架空光缆有钢绞线支承式和自承式两种,在温度变化较明显的地区敷设架空光缆时,必须注意所选光缆的温度特性,最低气温在 -30℃以下的地区,不宜采用架空敷设方式。

      时间:2016-09-03 07:21:15

    • 电力架空线路施工规范_电力架空线路施工方法

      电力架空线路施工规范

      有关电力架空线路施工规范,电力架空线路施工方法及步骤,架空线路的一般要求,架空线路应广泛采用钢芯铝绞线或铝绞线,导线截面应满足最大负荷时的需要,架空线路的施工规范方法及步骤。

      时间:2016-08-25 08:19:46

    • 低压架空线路干线、分支干线及分支线的含义

      低压架空线路干线、分支干线及分支线

      有关低压架空线路干线、分支干线、分支线的含义,线路中干线、分支干线、分支线的功能,以及接地干线、接地母线、接地支线三者的区别。

      时间:2016-05-22 19:32:51

    • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

      低压配电线路的方式

      低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

      时间:2016-04-30 17:12:20

    • 穿线与导线连接的操作步骤图解

      穿线与导线连接操作

      穿线与导线连接的操作步骤,把导线穿入预埋的线管内,穿线的操作步骤,包括规定两接线盒间为一穿线段,截取一定长度导线,穿入线管的导线,应有明确标记,将穿好的导线依相同标记连接等。

      时间:2016-04-02 13:26:57

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有