如何调试双电源自动转换开关?主要调试步骤
来源:电工天下时间:2016-06-07 19:35:51 作者:老电工手机版>>
双电源自动转换开关的调试步骤
1、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。
2、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。
3、开启常用及备用电源,按起动按钮。
4、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。
5、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。
6、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。
7、备用电源任意相断相,报警器应发出报警声。电工天下
8、把常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示符号应对应消失。双电源自动转换开关的调试步骤
9、当设置双电源为手动操作模式时,通过手动操作控制器,需自由转到备用电源及常用电源,显示屏均显示正确。
10、操作控制器上的双分键。双电源需同时分断常用及备用电源,处在双分位置。
11、开关在合闸时,调节万用表至电压AC750V档位,根据调试台上的电压表对照电压值,查看测量信号输出端子;电源指示与合闸指示,开关断路器下端口、电压是否正常。
12、当开关带发电机功能时,调节万用表至蜂鸣器档位,测量发电信号端子,当常用电源正常时,蜂鸣器不响。当常用电源A相或全停电时,蜂鸣器发出嘟嘟声,如果常用电源没电而蜂鸣器不响说明发电信号有问题。
13、当开关带消防功能时,用DC24V电压,测量消防端子,电源正、负极对应端子上的正、负极端口,此时通电双电源开关需自动分断,并调节至在双分位。
14、当需要采用人工方式转换开关时,先按控制器上的双分键,调节双电源至双分位置;然后用专用手柄来转换开关,根据指示档位进行转动。不可用力过猛或转错方向。
15、当双电源自动转换开关调试完成时,先关掉电源或停止按钮,确保电源关断,再断开电源连接线。
注意:切忌不可带电接触电源连接线及插拔航空插头。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
配电箱中有哪些保护开关
有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。
时间:2022-07-13 05:43:52
配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法
有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-07-08 05:42:47
高压线用高压隔离开关什么原因
高压线用高压隔离开关什么原因,高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需要与高压断路器配套使用,那么高压线为什么用高压隔离开关,下面一起来了解下。
时间:2022-02-11 06:40:18
开关柜综合测控装置图片及电气符号
开关柜综合测控装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:开关柜综合测控装置。功能:一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制,电参数测量及通讯接口,集操作、显示于一体。
时间:2022-01-16 08:34:22
- 上一篇:双电源转换开关不自投怎么办?
- 下一篇:双电源转换开关与隔离开关有什么区别?