智能配电柜一次设备的组成与功能
来源:电工天下时间:2021-01-31 13:11:50 作者:老电工手机版>>
有关智能配电柜一次设备的组成与功能,高压与低压上所采用的不同开关柜,以及固定分割式和抽屉式回路,配电柜一次设备是以断路器为主。
智能配电柜一次设备组成与功能
配电柜一次设备基本采用户内开关设备,高压上采用中置式开关柜,低压采用框架断路器或者塑壳断路器组成的固定分割式和抽屉式回路。这些开关设备按照断路器配电容蛋和依据配电柜的用途进行有机组合,组成各种各样的不同功能的配电柜。
1、配电柜一次设备是以断路器为主,熔断器、接触器和其它设备为辅助。
2、配电柜的一次设备智能化包括:断路器控制器的智能化,熔断器和接触器状态参数采集设备智能化。
断路器智能控制器侧A参数包括:
电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、电度、保护延时时间、过载保护时间、断路器状态、断路器位里等。
智能控制器通过内置于断路器内的互感器采集电流,通过芯片内部程序计算出其他的参数与设置保护时间,通过断路器的辅助触点采集断路器状态与位置。
智能控制器通过以太网接口,采用光纤传输方式直接和工业以太网交换机采用GOOSE通信。
熔断器和接触器状态采集设备能采集参数包括:熔断器的状态和经过熔断器的电流,接触器的状态和电流。
熔断器状态与电流、接触器状态和电流通过光纤送到过程层交换机,通过GOOSE与上层lED通信。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
配电柜安装标准及相关要求
配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
智能型低压无功补偿装置知识点总结
有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
高压一次设备分类及功能说明
变配电所中担负输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,或称主电路、主接线。一次电路中所有的电气设备,称为一次设备。
时间:2020-05-26 22:06:44
变电站户外一次设备有哪些?
变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。
时间:2020-05-21 16:27:47
如何选择配电柜电流表量程?
有关配电柜电流表量程的选择方法,电表量程的选择遵循既不损坏电表,又要尽量准确测量的原则,先大后小去试触来确定合适的量程。
时间:2019-12-31 10:20:41
- 上一篇:照明进户配电箱线路的电路图解
- 下一篇:高压开关柜中温度传感器的应用