配电盘操作规程的具体要求
来源:电工天下时间:2022-09-13 10:28:24 作者:老电工手机版>>
配电盘一般由柜体、开关(断路器)、保护装置、监视装置、电能计量表,以及其他二次元器件组成。安装在发电站、变电站以及用电量较大的电力客户处。
一、主发电机配电操作:
主发电机配电操作:
1、合上蓄电池隔离开关,检查机旁控制箱蓄电池电压表〉24V。
2、检查启车条件:冷却水、滑油、燃油等试灯按钮试验。启车怠速运转 3-5 分钟后待温度上升后转额定转速运行。检查各运转参数正常。
3、从主发电机控制屏检查其三项电压是否均衡,是否缺项。是否建 立起额定电压,可用调压旋钮进行调压。
4、检查频率是否正常,可用调速旋钮进行调节至 50HZ。
5、上述各参数正常后可进行合闸操作,按下合闸按钮,发电机即向 电网供电。
6、供电后检查输出电压、电流是否均衡,是否缺项。检查频率表、 功能表和功率因数表是否正常。
二、短时并车及机组转换
短时并车及机组转换:
1、启动待并发电机,至机组运行正常。
2、频率调整:通过调速开关调整待并机组转速,使其频率与电网的频率接近。
3、同步并车操作:将同步表,并车选择旋钮扭转至待并机组。先调整频差,使同步表指针 3-5 秒转一圈,然后按下并车按钮进行合闸并车。
4、并车后将同步表,并车选择旋钮转至0位。
5、负载转移:并车后同时向相反方向调整两机组的调速旋钮,使新并入机“加速”原机组“减速”直至两机组功率表读数相等。
6、机组转换:负载转移,使待解列机组功率接近并在“0”以上。防 止逆功率。按下分闸按钮。
7、检查主配电盘各参数并调整。按停车程序停止解列机组。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明
雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看
家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
- 上一篇:配电盘的配接技术要点总结
- 下一篇:双电源线路停送电操作顺序的技术要点