220KVⅡ母线送电典型操作票的内容
来源:电工天下时间:2019-12-28 07:58:34 作者:老电工手机版>>
有关220KVⅡ母线送电典型操作票的内容,220KVⅡ母线送电时的模拟操作,检查接地刀闸与刀闸电机操作电源开关的位置,检查母差保护屏变位正确等。
220KVⅡ母线送电典型操作票
220KVⅡ母线送电 1、模拟操作
2、检查220KVII母线所有工作票已全部收回
3、拆除220KV电铝II线214—2刀闸与220KVII母线之间#XX接地线一组
4、拉开220KVI母PT母线侧T22—D2接地刀闸
5、检查220KVI母PT母线侧T22—D2接地刀闸确已拉开
6、拉开220KV母联200—D62接地刀闸
7、检查220KV母联200—D62接地刀闸确已拉开
8、拉开220KVII母PT母线侧T22—D2接地刀闸
9、检查220KVII母PT母线侧T22—D2接地刀闸确已拉开
10、检查220KVII母安全措施已全部拆除
11、摇测220KVII母绝缘合格
12、检查220KVII母符合送电条件
13、检查220KV母联200开关确在分位
14、检查220KVII母PT T22刀闸程控开关在远方位置
15、合上220KVII母PT T22刀闸电机操作电源开关
16、合上220KVII母PT T22刀闸
17、检查220KVII母PT T22刀闸确已合好
18、拉开220KVII母PT T22刀闸电机操作电源开关
19、检查220KV母联200—1刀闸程控开关在远方位置
20、合上220KV母联200—1刀闸电机操作电源开关
21、合上220KV母联200—1刀闸
22、检查220KV母联200—1刀闸确已合好
23、拉开220KV母联200—1刀闸电机操作电源开关
24、检查220KV母联200—2刀闸程控开关在远方位置
25、合上220KV母联200—2刀闸电机操作电源开关
26、合上220KV母联200—2刀闸
27、检查220KV母联200—2刀闸确已合好
28、拉开220KV母联200—2刀闸电机操作电源开关
29、投入220KV母联200开关充电保护压板
30、将220KV母联200充电启动选择开关切至充Ⅰ位置
31、检查220KV母联200开关气压、液压正常
32、合上220KV母联200开关操作电源开关
33、将同期/无压选择开关切至无压状态
34、合上220KV母联200开关
35、检查220KV母联200开关表计指示正确
36、检查220KV母联200开关确已合好
37、将同期/无压选择开关切至同期状态
38、停用220KV母联充电保护压板
39、将220KV母联充电启动选择开关切至停用位置
40、合上220KVII母PT二次保险
41、合上220KVII母PT二次小开关
42、将220KVII母PT投退开关切至投入位置
43、检查220KVII母电压表计指示正确
44、拉开220KV母联200开关操作电源开关
45、将手动互联投退开关切至投入位置
46、检查220KV母差保护屏上互联状态灯亮
47、检查#2主变高压侧202—2刀闸程控开关在远方位置
48、合上#2主变高压侧202—2刀闸电机操作电源开关
49、合上#2主变高压侧202—2刀闸
50、检查#2主变高压侧202—2刀闸确已合好
51、拉开#2主变高压侧202—2刀闸电机操作电源开关
52、检查#2主变高压侧202—1刀闸程控开关在远方位置
53、合上#2主变高压侧202—1刀闸电机操作电源开关
54、拉开#2主变高压侧202—1刀闸
55、检查#2主变高压侧202—2刀闸确已拉开
56、拉开#2主变高压侧202—1刀闸电机操作电源开关
57、检查220KV江沈线212—2刀闸程控开关在远方位置
58、合上220KV江沈线212—2刀闸电机操作电源开关
59、合上220KV江沈线212—2刀闸
60、检查220KV江沈线212—2刀闸确已合好
61、拉开220KV江沈线212—2刀闸电机操作电源开关
62、检查220KV江沈线212—1刀闸程控开关在远方位置
63、合上220KV江沈线212—1刀闸电机操作电源开关
64、拉开220KV江沈线212—1刀闸
65、检查220KV江沈线212—刀闸确已拉开
66、拉开220KV江沈线212—1刀闸电机操作电源开关
67、检查220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸程控开关在远方位置
68、合上220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸电机操作电源开关
69、合上220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸
70、检查220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸确已合好
71、拉开220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸电机操作电源开关
72、检查220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸程控开关在远方位置
73、合上220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸电机操作电源开关
74、拉开220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸
75、检查220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸确已拉开
76、拉开220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸电机操作电源开关
77、将手动互联投退开关切至停用位置
78、检查220KV母差保护屏上互联状态灯灭
79、合上220KV母联200开关操作电源开关
80、检查母差保护屏变位正确
81、汇报记录
相关文章
典型微机母线保护程序逻辑框图分析
典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。
时间:2022-09-15 10:00:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
单母线接线的优缺点
有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线
时间:2022-09-13 11:55:57
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
变配电所不用操作票的倒闸操作有哪些
在变配电所中不用操作票的倒闸操作,主要有如下几项:处理事故的倒闸操作,在情况紧急时可先行操作,事后再向上级汇报,并作记录。单项设备的倒闸操作,比如操作一个隔离开关时,可以不填写操作票。
时间:2022-01-25 06:04:15
怎么进行停送电操作?
怎么进行停送电操作?在进行停、送电操作时,需要按以下步骤进行:1、停电(1)停电前明确工作(操作)票内容,核对要停电的设备;(2)根据工作需要,穿、截合格的绝缘靴和绝缘手套;
时间:2021-11-15 06:25:42
怎么进行母线的倒闸操作?
怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。
时间:2021-11-15 06:24:22
- 上一篇:三级临时配电箱的标准配置内容
- 下一篇:220KVⅡ母线停电典型操作票的内容