有关三相负荷不平衡对线损的不利影响,单位长度线路上的功率损耗,分三种情况讨论三相负荷不平衡时线损值的增量,包括一相负荷重,两相负荷轻,一相负荷轻,两相负荷重等。

三相负荷不平衡对线损的影响

采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散,线路较长,如果三相负荷不平衡,将直接增加电能在线路的损耗。

这时单位长度线路上的功率损耗为

ΔP1=I2aR+I2bp+I2cR+I2o×2R=(1)                      

式中R--单位长度线路的电阻值,中性线的截面积通常只有相线的一半,故中性线的单位长度线路的电阻值取2R。

当三相负荷完全平衡时,三相电流Ia=Ib=Ic=Icp,中性线的电流Io=0,这时单位长度线路上的功率损耗为:

ΔP=3I2cpR(2)                      

如果各相电流不平衡,则中性线中有电流通过,损耗将显著增加。为讨论方便,引入负荷不平衡度β概念:

β=(Imax-Icp)/Icp×100%(3)

式中Imax--负荷最大一相的电流值

Icp--三相负荷完全平衡时的相电流值摘自:工变电器.

分三种情况讨论三相负荷不平衡时线损值的增量。

1、一相负荷重,两相负荷轻

假设A相负荷重,B、C相负荷轻,则Ia=(1+β)×Icp,Ib=Ic=(1-β/2)Icp,在三相相位对称的情况下,中性线的电流Io=32βIcp。代入式(1),这时单位长度线路上的功率损耗为:

ΔP1=(1+β)2I2cpR+2(1-β/2)2I2cpR+94β2I2cp×2R=3I2cpR+6β2I2cpR(4)

它与三相负荷平衡时单位长度线路上的功率损耗的比值,称为功率损耗增量系数。其值为K则:                      

K1=ΔP1ΔP=3I2cpR+6β2I2cpR/3I2cpR=1+2β2(5)

2、一相负荷重,一相负荷轻,第三相的负荷为平均负荷                      

假设A相负荷重,B相负荷轻,C相负荷为平均值,显然Ia=(1+β)Icp,Ib=(1-β)Icp,Ic=Icp,则在三相相位对称的情况下,中性线的电流 。得出单位长度线路上的功率损耗为摘自:工变电器.:

ΔP2=(1+β)2I2cpR+(1-β)2I2cpR+I2cpR+3β2I2cp×2R=3I2cpR+8β2I2cpR(6)

K2=ΔP2ΔP=3I2cpR+8β2I2cpR3I2cpR=1+8/3β2(7)

3、一相负荷轻,两相负荷重

假设Ia=(1-2β)Icp,Ib=Ic=(1+β)Icp,则在三相相位对称的情况下,中性线的电流Io=3βIcp。这时单位长度线路上的功率损耗为:

ΔP3=(1-2β)2I2cpR+2(1+β)2I2cpR+9β2I2cp×2R=3I2cpR+24β2I2cpR(8)

K3=ΔP3ΔP=3I2cpR+24β2I2cpR3I2cpR=1+8β2(9)

比较式(5)、(7)、(9),显然,当负荷不平衡度β相等时,K3>K2>K1>1,对于三相四线制结线方式,由此可得出如下结论:

(1)三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大

(2)当三相负荷不平衡时,不论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。  

按照规程规定,不平衡度β不得大于20%。若使β=0.2,则K1=1.08,K2=1.11,K3=1.32,也就是说,相对于三相平衡的情况而言,由于三相负荷不平衡(且在规程允许范围内)所引起的线损分别增加8%、11%、32%。

下面绘出了负荷电流不平衡度β与功率损耗增量系数K的关系曲线。从曲线上可以明显地看出β对线损的影响。当然,上述各式和图2的关系曲线是在中性线的截面积为相线的一半时才成立,否则倍数值将改变,但只要β≠0,则K>1,上述两点结论依然成立。

为此在三相四线制的低压网络运行中,应经常测量三相负荷并进行调整,使之平衡,这是降损节能的一项有效措施,对于输送距离比较远的农村配电线路来说,效果尤为显著。

    展开全文
    相关文章
    • 配电网线损的危害,配电网节能降耗的技术措施

      配电网线损的危害,配电网节能降耗的技术措施

      配电网线损的危害与配电网节能降耗的技术措施,配电系统的线损造成能源的大量浪费,配电系统降损节能的技术措施,包括合理使用变压器,无功补偿,低压配电线路改造,扩大导线的载流水平等。

      时间:2020-02-13 15:43:15

    • 三相电应用范围_三相电接线图

      三相电应用范围_三相电接线图

      有关三相电的应用范围,三相电用于工业领域,负责为接在三相电源上才能正常工作的负载进行供电,三相设备与单相设备,在接线上的区别,见文中提供的接线示意图。

      时间:2020-01-29 18:24:11

    • 三相电原理_三相电接线图与接线方法

      三相电原理_三相电接线图与接线方法

      有关三相电的工作原理,使用三相系统的原因,Y形接法或星形接法,详细介绍了功率测量的方法,包括单相功率表连接、单相三相连接、三相三线与三相四线的接法等。

      时间:2020-01-29 18:24:10

    • 配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。

      时间:2020-01-08 16:46:00

    • 三相配电箱接线图示例

      三相配电箱接线图

      分享一例三相配电箱的接线图,根据三相配电箱原理图绘制的接线图,比较简单,供大家参考。

      时间:2019-07-10 10:47:19

    • 低压配电三相负载不平衡有哪些危害?

      低压配电三相负载不平衡

      低压电网三相负荷失衡的几种原因,低压配电三相负载不平衡的危害,三相负荷不平衡将增加变压器的损耗,三相负荷不平衡可能造成烧毁变压器的严重后果,三相负荷不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件温升增高。

      时间:2019-07-01 09:36:25

    • TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统接线方式

      TN-C接地系统与TN-S三相五线制

      有关TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的使用场景,推荐两种接线方式,针对农村用电的复杂性,TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的接地情况及保护措施,供大家学习参考。

      时间:2019-06-30 08:39:48

    • 三相五线制是什么,三相五线制接线图

      三相五线制接线图

      三相五线制是什么,三相四线制是什么,三相五线制接线图是什么样的,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。

      时间:2019-06-30 08:25:34

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有