110kV高压手车的安全操作规程
来源:电工天下时间:2019-12-29 08:35:38 作者:老电工手机版>>
有关110kV高压手车的安全操作规程,不允许隔离插头进行切断电流操作,隔离插头合闸后,必须将手动闭锁杆插入手动闭锁块中,断路器在合闸状态时,不允许操动手车。
110kV高压手车操作规程
1、手车机械连锁装置是保证手车式断路器在工作位置而且在合闸状态下,不允许隔离插头进行切断电流操作,电气闭锁是指用行程开关的常开接点进行闭锁,只有在工作或试验位置时,此接点才闭合,接通操动机构的合闸回路,断路器可以进行合闸操作,其它位置断路器合闸回路不通,不能进行合闸操作。
2、当手车式断路器处于工作位置,隔离插头合闸后,必须将手动闭锁杆插入手动闭锁块中,使手车和隔离插头合闸闭锁,方可操作断路器合闸。
3、当断路器需退出运行时,必须使断路器分闸,再将手动闭锁杆拔出,解除闭锁后,退出手车使隔离插头分闸。
4、手车处于工作位置,且断路器在合闸状态时,不允许操动手车,使隔离插头分闸。手车处于试验位置,且断路器在合闸状态时,不允许操动手车,使隔离插头合闸。
5、需操动手车时,必须将手动闭锁杆拔出,再根据棘轮装置旋钮旋至所需运动方向后插入,方可操动手车。操作时应使手车缓慢平稳运动,并注意隔离插头的分、合闸情况。
6、断路器或隔离手车退出工作位置后,需退至断开试验位置,插入手动闭锁杆,防止手车滑动。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
500kv高压线安全距离是多少
500kv高压线安全距离是多少,500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m,在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。
时间:2022-07-26 09:41:13
- 上一篇:变电站的交接班工作流程
- 下一篇:配网停电计划的安全管理制度