漏电保护器故障的四种速查方法
来源:电工天下时间:2021-04-28 10:32:09 作者:老电工手机版>>
有关漏电保护器故障的查找方法,在电路中漏电保护器出现故障问题时,应该如何来排查原因,这里总结了四种速查方法,包括直观巡查法、试送投运法、分线排除法等,一起来看下。
漏电保护器故障速查法
1、直观巡查法
直观巡查法:巡视人员针对故障现象进行分析判断,对被保护的区域(包括漏电保护器和被保护的线路设备等)进行直观巡视,找出故障点。
在巡视时需要重点对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。该方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。例如导线断线落地,拉线与导线接触及错误接线等。
2、试送投运法
先查找是漏电保护器自身故障,而不是外部故障。
操作方法:先切断电源,再将漏电保护器的漏电检测互感器负荷侧引线全部拆除(单相家用漏电保护器直接将出线拆除即可),再接通电源。如果保护器仍然无法投运,则为漏电保护器自身故障,应给予更换或修理。如果可以正常运行,说明保护器并无故障,再查找故障发生在配电盘中还是外线。
具体操作方法:先切断电源,将配电盘上各路开关全部拉开,再接通电源,若不能运行则配电盘上有故障。例如,相零线跨接在保护器的零序互感器两侧(俗称零骊跨接)、或该保护器范围与其它未受保护线路回路混接等;如果可以正常运行则配电盘上无故障。当确认故障发生在外线上时,可采用分线查找法查找故障点。
3、分线排除法
当确认故障点发生在外线时,可以按照“先主干,再分支,后末端”的先后顺序,首先断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若让干结无故障,那么主干线便能正常健康运行。
然后,再次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器发生动作,故障点就在哪条路上。当得知故障就在该线路时,便可集中精力查找故障点。
4、数值比较法
数值比较法是借助仪表对线路或设备进行测量,把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。
相关文章
漏电保护器型号规格选择与安装要求
漏电保护器型号规格选择与安装要求,根据供电系统接地制式的不同,漏电保护器安装接线方法不同,漏电保护器的选用,按使用场所不同选择不同的漏电保护器。
时间:2022-09-15 08:02:33
1p和1p+n漏电保护器的接线方法
有关漏电保护器的接线方法,1p和1p+n的漏电保护器怎么接线,在漏电保护器上有L口和N口,分别接什么线,在对漏电保护器接线时注意哪些问题,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:36:36
电热水龙头上漏电保护器的接线方法
在电热水龙头上安装漏电保护器,应该怎么进行接线,不同颜色的线应接到哪一个端子上,灰色线或黑色线,以及红色线或蓝色线有何不同,以下分享了漏电保护器的正确接线方法,供大家参考。
时间:2022-07-09 06:34:58
两相漏电保护器的正确接线方法
有关漏电保护器的接线方法,两相漏电保护器怎么进行接线,在接线的过程中上面接进线,下面接出线,必须注意相线和零线的位置不能错了,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:33:40
漏电保护器插座的正确接线方法
漏电保护器三根线接法如下:打开保护器后盖,拧松螺丝,把接线口调整到合适位置,同时电线剥线,剥到合适位置,再确定插头接线柱哪个是火线,哪个是零线,哪个是地线。
时间:2022-07-09 06:30:53
漏电保护器上火线与零线怎么接线
漏电保护器接线方法如下:1、零线接到(N),火线接到(L)上面。2、用电笔测一下,找到零线和火线,对应连接。3、蓝色是零线,红色是火线。注意,接线前一定要断电,零线和火线不能接反。
时间:2022-07-09 06:29:15
漏电保护开关推不上去的原因分析
已经拔掉了漏电开关负载侧的所有负载,但仍然送不上电,建议把开关负载侧的线拆除掉,测试下能否送上电,如果能送上电,则说明负载侧线路接地短路或者线路绝缘过低。只能用万用表检查线路,先确定是哪根线漏电,或者哪两根线短路。
时间:2022-07-09 06:24:54
漏电保护器上接线柱没有标注L和N该怎么接
有关漏电保护器的接线问题,购买了一个漏电保护器,但在漏保上接线柱没有标注L和N,这种情况下应该怎么接线,凡在漏保器上无标明符号的,在接线时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:31:01
- 上一篇:一例8极漏电开关的接线图
- 下一篇:剩余电流保护电器有哪些种类