>首页 > 电工技术 > 漏电保护器>漏电保护器的保护方式及各级保护器的选择 正文

漏电保护器的保护方式及各级保护器的选择

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-09-11 14:51:20

本文介绍了漏电保护器的保护方式,包括目前常见的保护方式及存在问题、保护级数的确定(对农村低压电网,综合起来有3种供电形式)、各级漏电保护器的选择。

漏电保护器的保护方式及各级保护器的选择

一、目前常见的保护方式及存在问题

目前装设漏电保护器最常见的有两种保护方式:一种是在变压器低压侧装设总保护,另一种是在线路末端装设末端保护。

这两种保护方式都存在一定的缺点,总保护的缺点是当线路末端发生接地故障时,保护器动作,整个供电范围全部停电。总保护的整定值过小会使总保护频繁动作,过大又使保护直接触电的效果相应减弱。

在线路末端装设保护器的缺点是:保护范围太小,主干线发生漏电时无法保护。要想克服以上两种保护方式的缺点应设置多级保护。

二、保护级数的确定

对农村低压电网,综合起来有3种供电形式:

1、电网有一条主干线路及很多分支线路,末端带有照明及动力负荷。对于这样的电网应考虑设置三级保护。一级保护(总保护)设置在电源出口处,目的是切除主干线路故障。二级保护(分支保护)设置在各条分支线路与主干线的连接处,目的是切除分支线路故障。三级保护(末端保护)设置在各家各户及动力点上,用来保护人身触电。如果分支线路所带负荷很少(只有几户),末级保护也可不设。分支保护应选用高灵敏型漏电保护器。

2、电网从变压器低压侧分几条供电线路,有动力专用线及供电可靠性要求较高的负荷(不允许随意停电,停电前应通知用户)。对于这种供电形式的电网应设置两级保护。一级设在各分支回路的出口上,二级设在电网末端。

3、没有主干线的辐射电网且负荷不集中,是典型的梯形电网。这样的电网也不宜设置三级以上的保护。因为保护级数越多,总保护效果越差,分级保护配合更加困难,因此应设置三级保护。一级保护设置在电源出口处,二级保护根据保护范围设置在分支线路上,三级保护设置在电网末端。(电工天下 www.dgjs123.com)

三、各级漏电保护器的选择

1、末级保护漏电保护器的选择:末级保护以保护人身直接触电为主要目的,安装在家庭、移动式电力设备、临时用电设备上,这就要求选择高灵敏度快速型漏电保护器,按规定,漏电保护器额定漏电动作电流小于或等于30mA,额定分断时间应小于0.2s。当漏电电流达250mA或超过额定漏电电流5倍时,分断时间应小于0.04s。额定工作电流应大于或等于电网最大负荷电流。

2、分支保护漏电保护器的选择:分支保护的目的是防止分支线路包括进户线发生断线、接地等故障造成设备烧毁,电气火灾,人身间接触电。从这个目的出发,漏电保护器动作电流应尽可能小,动作时间应尽可能快。但分支保护范围比末端保护范围大得多,分支网络的漏电电流相应增大。在选择漏电保护器时,漏电保护器的额定漏电动作电流应大于电网正常漏电电流的2倍以上。

电网的漏电电流随时间天气不同而变化,这里所指的漏电电流是在最恶劣的气候条件下测试的电网的最大漏电电流值。

漏电保护器的动作电流值应满足以下两个条件:IΔn≥2I0;IΔn≥2IΔn下,式中:IΔn表示漏电保护器额定漏电动作电流;I0表示电网漏电电流;IΔn下表示末级保护的漏电保护器额定漏电动作电流。

选择同时满足以上两个条件的最大额定漏电动作电流值,作为分支保护额定漏电电流动作值。

动作时间:选择延时型保护器要有0.2s的延时时间,选择反时限特性保护器时,额定分断时间≤0.2s。

工作电流:大于等于电网最大负荷电流。

3、总保护漏电保护器的选择:总保护的目的与分支保护相似,在选择漏电保护器时,应满足以下条件:

IΔn总≥2I0?IΔn总≥2IΔn下

式中IΔn总——总保护额定漏电动作电流;

IΔn下——下一级保护的漏电保护器额定漏电动作电流;

I0——电网漏电电流。

动作时间:总保护动作时间应大于下级保护动作时间。根据《漏电保护器农村安装运行规程》规定,上下两级的保护器要有0.2s的延时时间。

    漏电保护器的保护方式及各级保护器的选择相关的文章
    • 漏电保护器的主要用途_漏电保护器的技术要求

      漏电保护器的主要用途_漏电保护器的技术要求

      有关漏电保护器的主要用途,漏电保护器的技术要求,漏电保护器又称漏电开关,一种新型的电气安全装置,防止由于电气设备和电气线路漏电而引起的触电事故等。

      时间:2020-01-11 10:15:57

    • 漏电保护器安装运行要求

      漏电保护器安装运行要求

      有关漏电保护器安装运行要求,漏电保护器安装运行的10条注意事项,漏电保护器安装前必须检查漏电保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、漏电动作电流、漏电不动作电流、漏电动作时间等是否符合要求。

      时间:2019-11-15 09:25:04

    • 漏电断路器的选择原则_漏电保护器的常见故障处理方法

      漏电保护器的常见故障处理方法

      本文介绍了漏电保护器的选择原则,以及漏电保护器的常见故障:“拒合”故障的判断和处理,电气方面常见的故障,机械方面常见的故障,“拒分”故障的判断与处理方法。

      时间:2019-09-11 15:04:35

    • 漏电保护器误动作的原因与漏电开关安装接线错误问题

      漏电保护器误动作,漏电开关安装接线错误

      本文介绍了漏电保护器误动作的原因,通过加强施工现场、环境条件变化干扰,以及漏电开关安装接线错误的多种情况,需要的朋友参考下。

      时间:2019-09-11 14:54:29

    • 漏电保护器的由来,漏电保护器是做什么的?

      漏电保护器

      有关漏电保护器的来历,漏电保护器对于防止触电发生的原理是什么,触电电流对人体的危害程度跟触电电流的大小、触电时间的长短等因素有关,多大的漏电电流就应该引起断电保护动作以及动作时间是多少。

      时间:2019-09-11 14:50:01

    • TN-C系统需要安装漏电保护器吗?

      TN-C系统安装漏电保护器

      有关TN-C系统是否需要设漏电保护器的问题,TN-C系统用户终端也未必就不可使用漏电保护器,可以选择具有短路保护、过载保护和漏电保护三重保护功能于一体的漏电保护器使用。

      时间:2019-09-11 14:46:38

    • 漏电保护器的作用与技术要点

      漏电保护器的作用与技术要点

      本文介绍了漏电保护器的作用,漏电保护器用于防止设备发生漏电故障,以及致命危险的人身触电,并介绍了漏电保护器的三点技术要求,供大家学习参考。

      时间:2019-09-11 14:39:37

    • 漏电保护器30ma/s是人体感知电流吗?

      漏电保护器30ma/s是不是人体感知电流

      漏电保护器30ma/s是什么,漏电保护器30ma/s与人体感知电流的关系,家用漏电保护器额定漏电动作电流一般为30ma,30ma以下电流人体可自主摆脱不构成致命。

      时间:2019-09-11 14:39:35

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有