什么是开关失灵保护?开关失灵保护的动作条件

来源:电工天下时间:2016-07-20 04:46:16 作者:老电工手机版>>

什么是开关失灵保护?开关失灵保护的动作条件

当系统发生故障,故障元件的保护动作而其开关操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用其所在母线相邻开关跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关开关同时跳闸的保护或接线称为开关失灵保护。
开关失灵保护是"近后备"中防止开关拒动的一项有效措施。

开关失灵保护动作出口的条件
1、目标开关未跳开(由辅助接点判断)。
2、回路中电流大于有流判据。
3、有其他保护动作出口。
4、负序或零序电压大于闭锁值。
断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动,手跳不启动失灵保护。
在启动失灵保护的回路中,除了故障元件的触点外,还包括断路器失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测失灵故障的存在。
从时间判别断路器失灵故障的存在,失灵动作时间应大于故障元件断路器跳闸时间和继电器返回时间。
失灵保护有负序、零序闭锁元件。
变压器发生故障或不采用母线重合时,失灵保护动作后闭锁各连接元件的重合闸回路。
当某一连接元件退出运行时,他的启动失灵保护回路应同时退出。
附1,开关失灵保护的作用
1、对带有母联开关和分段开关的母线要求开关失灵保护应首先动作于断开母联开关或分段开关,然后动作于断开与拒动开关连接在同一母线上的所有电源支路的开关,同时还应考虑运行方式来选定跳闸方式。
2、开关失灵保护由故障元件的继电保护启动,手动拉开开关时不可启动失灵保护。电工天下,www.dgjs123.com
3、在启动失灵保护的回路中,除故障元件保护的触点外还应包括开关失灵判别元件的触点,利用失灵分相判别元件来检测开关失灵故障的存在。
4、为从时间上判别开关失灵故障的存在,失灵保护的动作时间应大于故障元件开关跳闸时间和继电保护返回时间之和。
5、为防止失灵保护误动作,失灵保护回路中任一对触点闭合时,应使失灵保护不被误启动或引起误跳闸。
6、开关失灵保护应有负序、零序和低电压闭锁元件。对于变压器、发电机变压器组采用分相操作的开关,允许只考虑单相拒动,应用零序电流代替相电流判别元件和电压闭锁元件。
7、变压器发生故障或不采用母线重合闸时,失灵保护动作后应闭锁各连接元件的重合闸回路,以防止对故障元件进行重合。
8、 以旁路开关代替某一连接元件的开关时,失灵保护的启动回路可作相应的切换。
9、 某一连接元件退出运行时,它的启动失灵保护的回路应同时退出工作,以防止试验时引起失灵保护的误动作。
10、失灵保护动作应有专用信号表示。
相关文章
  • 刀开关外形型号含义与电气符号的表示法

    刀开关外形型号含义与电气符号

    有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。

    时间:2022-08-26 09:54:27

  • 刀开关与组合开关的手动控制电路

    刀开关与组合开关的手动控制电路

    刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机

    时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机

    使用时控开关连接交流接触器时,怎么来控制增氧机,具体方法如下:可以用kG316时控开关连接交流接触器,以带动二线或三线增氧机或其它用电器。已经给养鱼客户装过十多台,事实证明还是十分实用的。

    时间:2022-06-14 06:09:08

  • 双控开关原理图及接线方法

    双控开关原理图及接线方法

    由下图可知,双控开关的原理就是两个开关控制一盏灯,然后控制这盏灯需要五根电线,分别是一根蓝色的零线,一根火线进线,然后是两根控制火线,最后是一根控制火线出线。

    时间:2022-06-14 06:04:29

  • 三控开关线的简单接线方法

    三控开关线的简单接线方法

    一例三控开关的接线方法,三控开关的接线比较常见,在生活中经常会遇到这类问题,比如卧室,上下多层楼梯间用到的比较多,具体接线方法可以参考下面的图片进线接线。

    时间:2022-06-14 05:57:43

  • 气缸磁性开关的工作原理是什么

    气缸磁性开关的工作原理是什么

    气缸的磁性开关处于1的位置时停止进气,到2的位置时停止排气,其工作原理是什么,下面来了看下。由双向电控气阀控制、在传送带上安装的分拣物料的气缸都安装了磁性开关,这些磁性开关的作用主要是用于气缸位置检测。

    时间:2022-06-08 06:13:08

  • 16a插座开关和10a插座开关有哪些区别

    16a插座开关和10a插座开关有哪些区别

    有关插座开并的知识,插座开关有10A和16A等不同类型,那么16a插座开关和10a插座开关有什么区别,二者是两种不同功率容量的插座,在技术细节上有哪些不同,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-23 10:55:55

  • 全自动智能定时开关怎么接线?

    全自动智能定时开关怎么接线?

    有关定时开关的接线方法,全自动智能定时开关怎么接线,在挑选定时开关时要注意哪些问题,比如产品的品牌,产品的质量,以及定时开关的样式等,下面具体来看下。

    时间:2022-03-30 06:45:49

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有