刀开关与刀形转换开关的正确使用方法
来源:电工天下时间:2016-06-16 18:36:43 作者:老电工手机版>>
刀开关与刀形转换开关的正确使用方法
使用刀开关和刀形转换开关时,需要注意下列事项:
1、运行前调整好操作机构,检查其动作是否灵活,是否有卡死现象。
2、检查灭弧罩是否固定牢靠,以免因操作时的振动而脱落,导致在正常馈电条件下接通和分断电路时发生电弧持续燃烧或相间喷弧短路事故。
3、如果仅作隔离电源之用,则合闸时应先将它们合上,再合上其他允许分断负载电流的电器;分闸时则相反,先使那些电器分断,再将开关分闸。
4、严格按照产品说明书规定的分断能力来分断负载,若是无灭弧罩的产品,一般不允许 分断负载,否则就可能导致稳定持续燃弧,引起电源短路,开关被烧毁,甚至发生火灾。
5、多极的产品应保证各极动作的同步性,而且接触良好。
6、灭弧罩左右侧壁是用较薄的酚醛玻璃布板制造的,具有良好的绝缘性能,但为电弧灼 烧后会被烧伤和发生碳化现象,以致绝缘强度降低很多。发现这种现象后应更换灭弧罩。
7、如果不是安装在封闭的箱内,则应经常检查,防止其绝缘件,如底板、绝缘套等因积 聚灰尘和油污等而降低绝缘强度,引起相间闪络或短路,酿成重大事故。
8、安装在触刀前下方的铜一石墨速动刀片是将电弧引向灭弧罩的弧触头,它在接通和分 断过程中常因受到电弧烧灼而磨损,故应经常检查。如烧伤严重就应及时更换,以确保安全。
相关文章
刀开关外形型号含义与电气符号的表示法
有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。
时间:2022-08-26 09:54:27
刀开关与组合开关的手动控制电路
刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-17 05:26:08
隔离刀开关图片及电气符号
隔离刀开关图片及电气符号,一次系统元件:隔离刀开关;低压范围:690V、400V。功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。
时间:2022-01-23 17:28:09
一次系统元件接地刀开关图片及电气符号
一次系统元件接地刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:接地刀开关。功能:作为检修时保证人身安全,用于接地的一种机械地装置,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 08:19:51
刀开关图片及电气符号
刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:刀开关。主要功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。
时间:2022-01-10 06:02:06
转换开关的文字符号与图形符号说明
万能转化开关的主要组成部分为操作机构、面板、手柄和数个触头座等部件,以下是文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-18 20:26:01
万能转换开关原理与符号表示方法
万能转换开关原理与符号表示方法,万能转换开关单层的结构示意图,万能转换开关的图形符号,万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。
时间:2021-08-13 09:35:44
双闸刀开关控制电动机接线图与电路分析
双闸刀开关控制电动机的接线图,电动机用双闸式保护装置是用两只闸刀开关控制电动机,介绍了两只闸刀开关控制电动机的接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-08-13 09:35:17