刀开关与熔断器的选择原则

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-06 21:46:21

有关刀开关与熔断器的选择原则,刀开关的选择,应依电源的额定电压和长期工作电流来考虑,熔体额定电流的选择与负载性质及用途有一定关系。

刀开关与熔断器的选择原则

1、刀开关的选择

主要用于配电设备中隔离电源;或根据结构不同,也可用于不频繁地接通与分断额定电流以下的负载,如小型电动机、电阻炉。

表示刀开关性能的主要参数有额定电压、额定电流、分断能力、操作次数、动稳定性和热稳定性。

刀开关的选择,应依电源的额定电压和长期工作电流来考虑。主要根据用电回路的额定电流,这个电流应当等于各支路负荷额定电流的总和。动力回路应按电动机的起动电流来计算。

2、熔断器的选择

熔断器在低压配电网络中主要作为短路保护之用,有时也用于过载保护。

使用时,将熔体串联接入需要保护的电路,使电路中的电流流过熔体。【刀开关与熔断器的选择原则】

当电路出现故障如过载或短路时,由于电流大于熔体的额定电流,熔体会因过热而熔断,从而切断了电源与负载的联系,对电路和负载起到了保护作用。

熔体额定电流的选择与负载性质及用途有下列关系

1)对于一般照明负载,熔体的额定电流应稍小于或等于实际的负载额定电流。

2)对于输配电线路,熔体的额定电流应稍大于或等于线路的额定电流。

3)对于动力负载,因其起动电流大,故选择时应按以下计算:

单台电动机 IR=aIN

式中:IR?D熔体的额定电流(A)

IN?D电动机的额定电流(A) 【刀开关与熔断器的选择原则】

a?D系数,在1.5~2.5之间,对于重载、全压起动取最大值。

对于多台电动机,不考虑同时起动,可按下式计算:

IR=aImN+

式中:IR?D熔体的额定电流(A)

ImN?D最大一台电动机的额定电流(A)

?D其余电动机额定电流的总和。

选择熔断器时的注意事项

1)根据线路电压选用相应电压等级的熔断器;

2)在配电系统中选择各级熔断器时要互相配合以实现选择性。

一般要求前级熔体额定电流要比后一级的大2~3倍,以防止越级动作而扩大停电范围发生。

3)考虑到熔体额定电流要比电动机额定电流大1.5~2.5倍,用它来保护电动机过载已经不可靠,所以电动机应另外选用热继电器或过电流继电器做过载保护电器。此时熔断器只能作短路保护使用。

4)熔断器的分断能力应大于或等于所保护电路的短路冲击电流,以得到可靠的短路保护。

    相关文章
    • 刀开关的型号含义_刀开关的电气符号

      刀开关的型号含义,刀开关的电气符号

      本文介绍了刀开关的型号含义,包括HD系列及HS系列刀开关、HK 系列开启式负荷开关、HH 系列封闭式负荷开关,介绍了刀开关的外形图,刀开关的型号含义和电气符号。

      时间:2019-11-29 09:38:19

    • 刀开关的用途_刀开关的结构_刀开关的分类

      刀开关的用途_刀开关的结构

      有关刀开关的用途与结构,刀开关广泛用于各种低压配电设备,作为电源隔离开关,刀开关按极数可以分成单极、双极和三极,按结构可以分成平板式和条架式等。

      时间:2016-06-16 01:56:37

    • 闸刀开关的符号图解

      闸刀开关的符号

      有关刀开关的使用注意事项,闸刀开关大都与熔断器做在一起,闸刀开关是一种手动电器,用于各种配电设备和供电线路中,作为电源隔离开关。

      时间:2016-06-16 00:54:34

    • 闸刀开关的作用_闸刀开关的图形与文字符号

      闸刀开关的图形与文字符号

      闸刀开关的作用,闸刀开关接通和断开小电流电路,或作为电源的隔离开关,闸刀开关的结构要由刀片(动触点)和刀座(静触点)组成,闸刀开关的图形与文字符号。

      时间:2016-06-15 21:52:22

    • 刀开关型号含义_刀开关的电气符号

      刀开关型号含义_刀开关的电气符号

      刀开关的型号含义与电气符号,包括HD 系列及 HS 系列刀开关、HK 系列开启式负荷开关、HH 系列封闭式负荷开关的型号与外形图说明。

      时间:2016-06-15 18:48:52

    • 刀开关的结构示意图与安装方法

      刀开关的结构示意图

      分享刀开关的结构示意图与安装方法,刀开关是一种手动电器,主要由手柄、触刀、静插座和绝缘底板等组成,安装刀开关时手柄必须朝上,不得倒装或平装。

      时间:2016-06-15 17:42:29

    • 刀开关如何安装?刀开关安装方法图解

      刀开关安装方法图解

      有关刀开关的正确安装方法,分为瓷底胶盖刀开关的安装、铁壳开关的安装,刀开关安装方法图解与相关注意事项。

      时间:2016-06-15 10:13:36

    • 刀开关的结构_刀开关的工作原理

      刀开关的结构_刀开关的工作原理

      有关刀开关的结构与工作原理,隔离电源的刀开关亦称作隔离开关,按刀数可分为单极、双极和三极,刀开关工作原理图解。

      时间:2016-06-15 09:12:31