刀开关的种类_刀开关的选用_刀开关的安装注意事项
来源:电工天下时间:2020-02-06 13:28:56 作者:老电工手机版>>
有关刀开关的种类与选用方法,刀开关的安装使用注意事项,刀开关的选择原则是什么,刀开关选择时应考虑刀开关结构形式与刀开关的额定电流。
1、刀开关的种类
1) 开启式负荷开关(俗称瓷底胶盖刀开关)主要由胶盖紧固螺丝、胶盖、动触头、瓷柄、出线座、瓷座、静触头、进线座组成。
2) 封闭式负荷开关(俗称铁壳开关)主要由动触头、静触头、熔断器、速断弹簧、转轴、手柄、螺钉组成。
2、刀开关的选用
常用的主要产品有:HD14、HD17、HS13系列刀开关。其中,HD17是新型换代产品;HK2、HD13BX系列是开启式负荷开关,其中HD13BX是较先进的产品,其操作方式是旋转型的。HH4系列封闭式负荷开关。
HR3系列为熔断器式刀开关,其中HR5是刀开关中的熔断器,采用NT型低压高分断型,并且结构紧凑,其分断能力高达lOOkA。【刀开关的种类_刀开关的选用_刀开关的安装注意事项】
用于照明电路时可选用额定电压250V,额定电流大于或等于电路最大工作电流的二极开关;用于小功率电动机的直接起动时,可选用额定电压为380V或500V,额定电流大于或等于电动机额定电流3倍的三极开关。
选择刀开关时需要考虑:
1、刀开关的结构形式
应根据刀开关的作用和装置的安装形式来选择如是否带灭弧装置,若分断负载电流时,应选择带灭弧装置的刀开关。
根据装置的安装形式来选择,是否是正面、背面或侧面操作形式,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线的结构形式。
2、刀开关的额定电流
一般应等于或大于所分断电路中各个负载额定电流的总和。对于电动机负载,应考虑其启动电流,所以应选用额定电流大一级的刀开关。
若再考虑电路出现的短路电流,还应选用额定电流更大一级的刀开关。
3、刀开关的安装注意事项
1)选择开关前,应注意检查动触头对静触头接触是否良好,是否同步。如有问题,应予以修理或更换。
2)安装时,瓷底板应与地面垂直,手柄向上推为合闸,不得倒装或横装。因为刀开关正装便于灭弧;而倒装或横装时灭弧比较困难,易烧坏触头;再则因触头的自重或振动,可能导致误合闸而引发危险。
3)接线时t螺钉应紧固到位,电源进线必须接刀开关上方的静触头接线柱,通往负载的引线接下方的接线柱。
4)安装后应检查刀开关和静触头是否成直线和紧密可靠连接。电工天下
5)更换熔丝时,必须先拉闸断电后,接原规格安装熔丝。
4、使用刀开关的注意事项
1)胶木壳的刀开关直接控制电动机,只能控制5.5kW以下的电动机。
2)没有胶木壳的刀开关不能使用。
3)封闭式负荷开关的外壳应保护接零或接地。
4)开关接线时,电源线应接在刀座的上端,熔断器接在负载侧。
5)安装刀开关时,手柄要向上,不得倒装。开关距地面的高度为1.3-1.5m。
6)刀开关在接线、拆线时,应首先断电。
刀开关的额定电压应等于或大于电路的额定电压,额定电流应等于或稍大于电路的额定电流。
若用刀开关控制电动机,考虑电动机的启动电流大,选用额定电流大一些的刀开关。
此外,刀开关的通断能力,动稳定电流值、热稳定电流值均应符合电路的要求。
注意:中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他型式的可切断一定的负荷电流,但是必须选用带灭弧室的刀开关。
相关文章
刀开关外形型号含义与电气符号的表示法
有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。
时间:2022-08-26 09:54:27
刀开关与组合开关的手动控制电路
刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-17 05:26:08
隔离刀开关图片及电气符号
隔离刀开关图片及电气符号,一次系统元件:隔离刀开关;低压范围:690V、400V。功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。
时间:2022-01-23 17:28:09
一次系统元件接地刀开关图片及电气符号
一次系统元件接地刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:接地刀开关。功能:作为检修时保证人身安全,用于接地的一种机械地装置,下面具体来看下。
时间:2022-01-16 08:19:51
刀开关图片及电气符号
刀开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:刀开关。主要功能:用于隔离电源,使其间有一明显可见的断开点。
时间:2022-01-10 06:02:06
双闸刀开关控制电动机接线图与电路分析
双闸刀开关控制电动机的接线图,电动机用双闸式保护装置是用两只闸刀开关控制电动机,介绍了两只闸刀开关控制电动机的接线方法,供大家学习参考。
时间:2021-08-13 09:35:17
刀开关常见故障原因与解决办法
刀开关常见故障现象原因及处理方法,动静触点烧坏和闸刀短路,触刀过热甚至烧坏,开关手柄转动失灵,接线时,应将电源线接在上端,负载线接在下端。
时间:2021-06-10 09:28:25
双投刀开关图形符号的图文解释
分享一个双投刀开关的图形符号,HS型双投刀开关也称转换开关,常用于双电源的切换或双供电线路的切换等,其示意图及图形符号如图,一起来了解下。
时间:2020-11-17 13:27:34
- 上一篇:防爆照明开关的接线方法
- 下一篇:刀开关的结构示意图与安装方法