开关柜母线制作方法与安装检查事项
来源:电工天下时间:2022-09-14 16:15:00 作者:老电工手机版>>
有关开关柜母线制作方法与安装检查事项,按照图纸规划进行安装操作,在图纸标准的基础上,预留出母线连接空间,母线表面尽可能保持平整。
开关柜母线制作及安装检查
母线相序正确,严格按照图纸规划进行安装操作。同时根据安装的实际需要,可以在图纸标准的基础上,预留出母线连接空间,适当增加或缩短母线长度。
符合设计图纸要求;母线相序标识粘贴完整,正确,整齐美观;母线表面要尽可能的保持平整、无裂纹,否则要重新更换母线;连接孔,母线截、断面应无毛刺等,否则需要使用小型锉刀进行磨平;母线连接螺栓(螺钉)、平垫、弹簧、螺母等规格合适;紧固螺栓力矩值符合要求,螺纹露出螺母2~5丝;母线连接螺栓紧固后,螺栓有黑色紧固标记线,标记线标记符合要求;主母线的电气间隙和爬电距离符合要求。
低压柜电气间隙不小于20mm,爬电距离不小于25mm;高压6kV电气间隙不小于100mm,10kV电气间隙不小于125mm;主母线热缩套管安装,规格正确,无破损,起皱,切断面整齐;母线连接面平整,无异物,连接自然吻合,可靠;要求连接面刷导电膏,应均匀涂抹,连接完毕后,多余导电膏擦拭干净;用于连接一次或二次导线专用的连接片,连接片的方向,位置正确。
相关文章
闸刀开关的主要作用
闸刀开关的主要作用,闸刀开关是以闸刀来接通或者切断供电线路与负载之间的连接,闸刀上面装有高温时可熔化的保险丝,发生短路时,可熔断保险丝,以切断供电。
时间:2022-09-14 16:16:03
双电源自动转换开关转换条件与转换时间
双电源自动转换开关转换条件与转换时间,双电源自动转换开关的基本参数,包括额定工作电压、频率、电流和相数,正确选择双电源自动转换开关的首要条件。
时间:2022-09-14 16:15:51
闸刀开关的作用_闸刀开关的图形与文字符号
闸刀开关的作用,闸刀开关接通和断开小电流电路,或作为电源的隔离开关,闸刀开关的结构要由刀片(动触点)和刀座(静触点)组成,闸刀开关的图形与文字符号。
时间:2022-09-14 16:14:51
刀开关外形型号含义与电气符号的表示法
有关刀开关外形型号含义与电气符号的表示法,常用刀开关有 HD 系列及 HS 系列板用刀开关、 HK 系列开启式负荷开关和 HH 系列封闭式负荷开关等,其外形图、刀开关的型号含义与电气符号。
时间:2022-08-26 09:54:27
刀开关与组合开关的手动控制电路
刀开关与组合开关控制电路,如下图:,图1:刀开关,图2:组合开关,图3:熔断器,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-17 05:26:08
时控开关连接交流接触器时如何控制增氧机
使用时控开关连接交流接触器时,怎么来控制增氧机,具体方法如下:可以用kG316时控开关连接交流接触器,以带动二线或三线增氧机或其它用电器。已经给养鱼客户装过十多台,事实证明还是十分实用的。
时间:2022-06-14 06:09:08
双控开关原理图及接线方法
由下图可知,双控开关的原理就是两个开关控制一盏灯,然后控制这盏灯需要五根电线,分别是一根蓝色的零线,一根火线进线,然后是两根控制火线,最后是一根控制火线出线。
时间:2022-06-14 06:04:29
三控开关线的简单接线方法
一例三控开关的接线方法,三控开关的接线比较常见,在生活中经常会遇到这类问题,比如卧室,上下多层楼梯间用到的比较多,具体接线方法可以参考下面的图片进线接线。
时间:2022-06-14 05:57:43