多个插座并排怎么接线,附插座并排的电路接线图
来源:电工天下时间:2020-11-24 14:25:29 作者:老电工手机版>>
有关插座的接线方法,当三个或多个插座并排时应怎么接线,应采用哪一种接线方式,在对插座接线时要注意哪些问题,有需要的朋友参考下。
插座并排的接线方法
A接法中,若是在墙壁的插座,一般采用这种接法。插座并排安装时,则采用B图接法,还要看线的粗细程度,粗线两根是塞不进接线柱的,只能先拧在一起,让其中一根塞进去。
B接法理论上可行,但需要用到三通,不管直角三通或圆形三通都只能应用于明管铺设,禁止用于暗管铺设。插座接线柱引入端也只准接入单根BV线(多联插座跳线除外)防止塞线时因挠度过大而损伤插座。
在实际接线施工中,多采用类似A的方案,电线通过线管和预留孔进入暗盒,留出需要的长度后截断,用一根短线经铰接后作为本盒的接线,铰接后的另一根电线穿过其他预留孔经线管前往下一个暗盒。
在暗盒里每个接头是三根线,两长一短,用短线缠绕7圈,再折回两根长线的头。接头沾松香水后挂锡,先用绝缘胶布缠绕,再用防水胶布缠绕。
4平方以上的线在多路铰接时,允许在插座暗盒前再预留一个只作为接线的暗盒,防止接线头庞杂而难以安装插座。在厨房中一般会有这样的接线盒,用一个盖子盖着。
电线外的连接点越少越安全,漏电机会就越小,且不断线,如果孔小了就用几根丝,那线单股太硬。19股太软,一般用7股的。
按现在的规范,除了照明线外,插座线禁止桥接。在过去是允许的,但必须用第三根辅助短线进行双铰桥接。
C接法省电线,明线可采用。暗线不宜采用,中间有接头(大疙瘩),易堵塞线管,不利后期故障维修。
相关文章
卫生间等电位能不能与插座接地线连接
有网友问卫生间等电位能否与插座接地线连接,具体分析如下:家中已接入地线,卫生间的专用地线从楼房钢筋入地,在这两处地线上测量都为相同的零电压,所以习惯称卫生间二次入地的专用地线为"等位线"。
时间:2022-08-27 06:21:18
墙面插座面板怎么拆卸开关
墙壁开关的外面塑料壳是扣上去的,直接掰开即可,也可以拿把一字螺丝刀,在面板的下面或者上面有个小缺口,将其撬开,就能看到螺丝,拧下来,里面就是线路。有的能看到两个小圆形的塑料帽,翘开,即可看到螺钉,拧下来即可。
时间:2022-07-16 08:18:09
安装墙壁开关及插座接线时的布线问题
在安装墙壁开关及对插座接线时,应该怎么来正确布线,这个要看需要多少插座,确定好在每个房间的安装位置,再来选购指定数量的墙壁开关插座,并进行正确安装与布线。
时间:2022-07-16 08:01:29
开关插座的安装技巧
在家庭装修设计中,怎么设计与安装开关插座,在安装时需要遵循哪些规范,如何来延长开关插座的使用寿命,如果避免开关插座出现接触不良的问题,以下分享开关插座的安装技巧,供大家参考。
时间:2022-07-16 07:58:01
照明开关插座安装离地距离有什么规定
照明开关插座安装离地距离的规定如下:拉线开关离地距离应不低于1.8m,平开关离地不低于1.3m。安装插座的离地高度一般不低于1.3m,暗装插座的离地高度不低于150mm,居民住宅和儿童活动场所均不能低于1.8m。
时间:2022-07-16 07:50:08
装修刷墙要不要把开关插座拆下来
在粉刷墙壁时,如果不将面板拆下来,那么面板中就会有墙壁漆和腻子掉落进插孔中,如果要等到粉刷完毕后,再进行清洗就非常困难,即便能将脏物去除掉,也会对开关插座的面板的清洁度造成影响。
时间:2022-07-16 07:46:25
电源插座的安装步骤说明
有关电源插座的安装知识,在安装插座导线时,须遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,确定好插座安装的位置,卧室床头多做二插,厨卫多做三插,空调、冰箱、抽油烟机等大功率电器要使用独立插座。
时间:2022-07-16 07:34:49
电源插座安装时要注意哪些问题
在安装电源插座时要注意什么问题,比如插座的防护措施要做好,不要把开关安装在可燃物体,不要把电源插座安装在易燃易爆危险场所,灯座的工作电压和工作电流与所使用插座功率要匹配等。
时间:2022-07-16 07:33:19