>首页 > 低压电器 > 继电器>瓦斯继电器的动作原理 正文

瓦斯继电器的动作原理,瓦斯继电器的分类

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-01-24 03:44:04

瓦斯继电器的动作原理与分类

变压器出现内部故障时,产生的气体将聚集在瓦斯继电器的上部,使油面降低。当油面降低到一定程度后,上浮筒便下沉,使水银接点接通,发出信号。

如果是严重故障,油流会冲击挡板,使之偏转,并带动挡板后的连动杆向上转动,挑动与水银接点卡环相连的连动环,使水银接点分别向与油流垂直的两侧转动,两水银接点同时接通,使开关跳闸或发出信号。

常用瓦斯继电器有浮子式和挡板式两种。

挡板式瓦斯继电器。是将浮子继电器的下浮子改为挡板结构。

二种瓦斯继电器的区别:后者的挡板结构不随油面下降而动作,而是在油的流速达到每秒0.6~1.0米时才动作,所以挡板式瓦斯继电器遇到油面下降或严重缺油时,不会造成严重瓦斯误动跳闸。

    瓦斯继电器的动作原理相关的文章
    • 瓦斯继电器的动作原理_瓦斯继电器的区别

      瓦斯继电器的动作原理

      有关瓦斯继电器的动作原理,常用瓦斯继电器有浮子式和挡板式两种,挡板式瓦斯继电器,将浮子继电器的下浮子改为挡板结构,这两种瓦斯继电器的区别有哪些。

      时间:2016-01-04 20:07:07

    • 变压器瓦斯继电器与气体继电器校验

      变压器瓦斯继电器与气体继电器

      有关变压器瓦斯继电器的基础知识,气体继电器俗称瓦斯继电器,瓦斯继电器是变压器内部故障的重要主保护元件,学习下轻瓦斯试验、重瓦斯试验与密闭试验的方法。

      时间:2015-07-13 15:58:27

    • 瓦斯继电器的种类与主要结构

      瓦斯继电器的种类与结构

      有关瓦斯继电器的种类与主要结构,包括浮筒式、浮筒挡板式、开口杯挡板式等,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2015-07-11 15:51:25