【图】双中间继电器构成闪光装置的接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-08-19 09:02:03

由两个中间继电器构成的闪光装置的原理接线见图。

当某一断路器的位置与其控制开关不对应时,闪光母线(+)WTW经“不对应”回路,信号灯(HR或HG)及操作线圈(YT或YC)与负电源接通,KM1启动,KM1常开触点闭合,KM2相继启动,其常开触点将KM1线圈短接,并使闪光母线直接与正常电源沟通,信号灯(HR或HG)全亮;当KM1触点延时断开后,KM2失磁,其常开触点断开,常闭触点闭合,KM1再次启动,闪光母线(+)WTW经KM1线圈与正电源接通,“不对应”回路中的信号灯呈半亮,重复上述过程,便发出连续的闪光信号。

KM1及KM2带延时复位,是为了使闪光变得更加明显。图中,试验按钮SE的信号灯HW用于模拟试验。

当揿下SE时,闪光母线(+)WTW经信号灯HW与负电源接通,于是闪光装置便按上述顺序动作,使试验灯HW发出闪光信号。

HW经按钮的常闭触点接在正、负电源之间,因而兼作闪光装置熔断器的监视灯。

中间<a href=/dydq/jdq/ target=_blank class=infotextkey>继电器</a>构成的闪光装置

图1 由两个中间继电器构成的闪光装置接线图

    相关文章
    • 闪光继电器构成的闪光装置接线图说明

      闪光继电器构成的闪光装置接线图说明

      闪光继电器构成的闪光装置的接线图,详细介绍了接线原理及各组成部件的功能,由KM、R、C组成闪光继电器,闪光继电器组成的电气回路说明,一起来了解下。

      时间:2021-07-13 09:17:47

    • 二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法

      二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法

      有关二次回路中中间继电器扩展辅助开关触点的用法,为防止备自投重复动作,在每个动作逻辑中设置一个“充电”计数器,充满电后开放出口逻辑。

      时间:2020-12-15 09:10:00

    • 中间继电器的作用分类与工作原理

      中间继电器的作用分类与工作原理

      有关中间继电器的作用,中间继电器的工作原理,中间继电器的分类,分为电磁型中间继电器、延时中间继电器、静态中间继电器等。

      时间:2020-12-09 06:04:55

    • 中间继电器品牌有哪些(进口与国产继电器品牌)

      中间继电器品牌有哪些(进口与国产继电器品牌)

      常见的中间继电器品牌有哪些,进口的中间继电器品牌主要有:ABB、施耐德、西门子、欧姆龙,国产继电器:王利,汇港,松乐、明达、柳晶等。

      时间:2020-12-09 06:04:54

    • 中间继电器的结构与原理图解

      中间继电器的结构与原理图解

      有关中间继电器的结构与工作原理的图解,中间继电器实质就是电压继电器,它的触头数量较多(可达8对),触头容量较大(5~10A)、动作灵敏。

      时间:2020-12-09 06:04:51

    • 常用中间继电器的系列与型号

      常用中间继电器的系列与型号

      中间继电器的常用系列与型号,中间继电器有JZ7和JZ8系列两种,中间继电器则是转换控制信号的中间元件,JZ7系列中间继电器由电磁机构 (线圈、衔铁、铁芯)和触头系统(触头和复位弹簧)构成。

      时间:2020-12-09 06:04:50

    • 中间继电器如何选用,中间继电器选用方法

      中间继电器如何选用,中间继电器选用方法

      有关中间继电器的选用方法,选用中间继电器,主要依据控制电路的电压等级,同时还要考虑触点的数量、种类及容量满足控制线路的要求。

      时间:2020-12-08 06:14:32

    • 中间继电器隔离功能与作用详解

      中间继电器隔离功能与作用详解

      有关中间继电器的隔离功能的用法,包括中间继电器的控制功能、中间继电器的工作原理、中间继电器的工作特性与应用实例,一起来了解下。

      时间:2020-12-08 06:14:29

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有