热继电器的作用是什么

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-07-13 09:17:41

有关热继电器的的作用,热继电器用于保护主回路电流不超过设定值,用来对异步电动机进行过载保护,利用电流的热效应原理,与接触器配合使用,用于对三相异步电动机的过电流和断相保护。

一、热继电器的作用

概念来讲就是:热继电器的作用,保护主回路电流不超过设定值。例如,3KW电机可以使用整定值为6A的热继电器,保护电机不会因为长时间过载而烧毁。

主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。符号为FR。

热继电器是用于三相电动机过载保护的保护电器。主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。

鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。符号为FR。

利用电流的热效应原理,与接触器配合使用,用于对三相异步电动机的过电流和断相保护(不作短路保护)。

电动机在实际运行中常会遇到过载情况,但只要过载不太严重.绕组不超过允许温升,则这种过载是允许的。但若过载时间太长,绕组温升超过允许值,则会加速电机绝缘的老化,甚至烧坏绕组。

因此,长期运行的电动机都应对其过载进行保护,使用最多、最普及的电机过载保护电器是双金属片式热继电器,并有带断相保护功能和不带断相保护功能两种类型。

电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。

但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。

使用热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。

当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。

若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。

二、热继电器在电路上的作用

热继电器是利用电流效应而动作的一种保护继电器,主要用于电机的过载保护。

热继电器由双金属片、加热元件、动作机构和触点系统等部分组成。双金属片是用两层膨胀系数相差较大的金属片,焊在一起做成的。使用时,将加热元件与电机电源串联,触点串联在接触器线圈控制电路中。当电机发生过载时,电流较大,使双金属片受热弯曲,通过动作机构,把动触点和静触点断开,使接触器线圈断电,电机脱离电源,因而起到保护作用。

这种继电器由一个手动调节旋钮,可以选择所需的电流值的大小。快断快接触点可自动复位与手动复位。

选用时根据电机的额定电流,选择热继电器的额定电流。如KFR-72LW/D的额定电流为7.2A,选用10A的热继电器,并将电流值调到7.2A。

注意:热继电器只用作过载保护或缺相保护,不能用作短路保护。

当负载的电流超过热继电器的整定电流时,热继电器的双金属片因发热顶开触点使控制电路断开,从而起到保护作用。

    相关文章
    • 继电器的转换触点功能图解

      继电器的转换触点功能图解

      有关继电器的转换触点的功能,它是继电器内部设有一个动i触点和两个静触点,动触点与静触点1处于闭合状态,称为常闭触点,动触点与静触点2处于断开状态,称为常开触点。

      时间:2021-02-19 06:17:00

    • 固态继电器的分类_固态继电器的作用

      固态继电器的分类_固态继电器的作用

      有关固态继电器的分类,常见的固态继电器有交流固态继电器和直流固态继电器,常开固态继电器和常闭固态继电器,混合型、变压器隔离型和光电隔离型等继电器。

      时间:2020-12-09 06:05:00

    • 固态继电器原理图与功能详解

      固态继电器原理图与功能详解

      有关固态继电器的原理图,固态继电器的功能,固态继电器的应用,实例学习固态继电器工作原理及固态继电器工作原理图,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-12-09 06:04:57

    • 中间继电器的作用分类与工作原理

      中间继电器的作用分类与工作原理

      有关中间继电器的作用,中间继电器的工作原理,中间继电器的分类,分为电磁型中间继电器、延时中间继电器、静态中间继电器等。

      时间:2020-12-09 06:04:55

    • 中间继电器隔离功能与作用详解

      中间继电器隔离功能与作用详解

      有关中间继电器的隔离功能的用法,包括中间继电器的控制功能、中间继电器的工作原理、中间继电器的工作特性与应用实例,一起来了解下。

      时间:2020-12-08 06:14:29

    • 热继电器的接线图_热继电器的作用

      热继电器的接线图_热继电器的作用

      有关热继电器的接线图,热继电器用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护,热继电器的作用,对异步电动机进行过载保护。

      时间:2020-12-07 09:36:44

    • 中间继电器的作用_中间继电器型号含义

      中间继电器的作用_中间继电器型号含义

      中间继电器的作用,中间继电器将一个输入信号变成一个或多个输出信号,中间继电器的选择,根据被控制电路的电压等级,以及所需触头的数量、种类及容量等进行。

      时间:2020-08-19 09:09:46

    • 电磁继电器接线图与原理作用

      电磁继电器接线图与原理作用

      有关电磁继电器的接线图与接线方式,电磁继电器是一种电子控制器件,掌握电磁继电器的工作原理,为读懂并应用好继电器接线图做准备。

      时间:2020-07-05 15:58:32

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有