热继电器型号含义与图形符号入门知识
来源:电工天下时间:2019-11-04 10:26:20 作者:老电工手机版>>
有关热继电器的型号含义,热继电器的图形符号表示方法,热继电器用于过载、缺相及三相电流不平衡的保护,有哪些型号及各自含义与图形符号是什么。
热继电器型号含义与图形符号
一、热继电器的作用
热继电器主要用于过载、缺相及三相电流不平衡的保护。
热继电器的形式有多种,其中以双金属片式应用最多。
双金属片式热继电器主要由发热元件:1 、主双金属片 2 和触点 4 三部分组成,如下图。
图 热继电器的外形及结构
主双金属片 2 是热继电器的感测元件,由两种膨胀系数不同的金属片辗压而成。
当串联在电动机定子绕组中的热元件有电流流过时,热元件产生的热量使双金属片伸长,由于膨胀系数不同,致使双金属片发生弯曲。
电动机正常运行时,双金属片的弯曲程度不足以使热继电器动作。
但是,当电动机过载时,流过热元件的电流增大,加上时间效应,就会加大双金属片的弯曲程度,最终使双金属片推动导板 3 使热继电器的触点 4 动作,切断电动机的控制电路。
二、热继电器的型号含义
JR0 、 JRl 、 JR2 和 JRl5 系列的热继电器均为两相结构,是双热元件的热继电器,可以用作三相异步电动机的均衡过载保护和定子绕组为 Y 联结的三相异步电动机的断相保护,但不能用作定子绕组为 △ 联结的三相异步电动机的断相保护。
JRl6 和 JR20 系列热继电器均为带断相保护的热继电器,具有差动式断相保护机构。
选择时主要根据电动机定子绕组的联结方式来确定热继电器的型号,在三相异步电动机电路中,对 Y 联结的电动机可选用两相或三相结构的热继电器,一般采用两相结构,即在两相主电路中串接热元件。
但对于定子绕组为△联结的电动机必须采用带断相保护的热继电器。
热继电器的型号含义及图形符号,如图:
(a) 型号含义 (b) 热元件 (c) 动断触点
图 热继电器的型号含义及图形符号
相关文章
电力继电器的图片及电气符号
电力继电器的图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电力继电器。功能:根据电压、电流等物理量的变化,接通或切断电路,在电路中起到保护和控制的作用。
时间:2022-01-16 08:32:08
热继电器文字符号与图形符号
热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
继电器功能及符号说明(多图)
继电器是常见的电气元件之一,继电器有很多种,主要有热过载继电器、中间继电器、时间继电器等几种类型,以下是不同继电器功能及符号说明,供大家学习。
时间:2021-12-18 20:35:07
中间继电器文字符号与图形符号说明
中间继电器文字符号与图形符号说明,中间继电器的本质是一个电压继电器,但其触头比较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A,且动作灵敏,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 20:28:48
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器型号及含义说明
有关热继电器型号及含义,热继电器铭牌一般标的产品型号,额定电压,额定电流,设计序号,热继电器的型号基本相同,设计序号各生产厂家不相同。
时间:2021-08-21 21:27:06
电磁式继电器的结构与电气符号图解
有关电磁式继电器的结构与电气符号,常用的电磁式继电器有电压继电器、中间继电器和电流继电器,电磁式继电器的图形、文字符号等。
时间:2021-08-21 21:26:51
热继电器型号与电路符号,热继电器的整定电流
有关热继电器型号与电路符号,热继电器的型号含义,热继电器的整定电流,指热继电器长期不动作的最大电流,超过此值即动作。
时间:2021-07-13 09:18:00
- 上一篇:热继电器组成结构与原理
- 下一篇:热继电器的主要组成部分