继电保护的基本原理_继电保护装置的分类
来源:电工天下时间:2020-01-11 10:25:12 作者:老电工手机版>>
有关继电保护的基本原理,继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量,构成继电保护动作的原理,继电保护装置将包括测量部分和定值调整部分、逻辑部分、执行部分。
继电保护的基本原理
继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器 油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。
大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置将包括测量部分(和定值调整部分)、 逻辑部分、执行部分。
一、继电保护的基本原理
继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。
保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征:
(1) 电流增大。 短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。
(2) 电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。
(3) 电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。
(4) 测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。
不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。
利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。【继电保护的基本原理_继电保护装置的分类】
此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护。
二、继电保护的分类
继电保护可按以下4种方式分类。
①按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。
②按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。前者又可分为主保护、后备保护和辅助保护;后者又可分为过负荷保护、失磁保护、失步保护、低频保护、非全相运行保护等。
③按保护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式保护和数字式保护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)保护装置,它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式保护;采用微处理机和微型计算机的保护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是数字式保护。
④按保护动作原理分类,有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、高频(载波)保护等。
附2,继电保护的工作原理
1)变配电站继电保护的作用
变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统稳定运行。
2)变配电站继电保护的基本工作原理
变配电站继电保护是根据变配电站运行过程中发生故障时出现的电流增加、电压升高或降低、频率降低、出现瓦斯、温度升高等现象超过继电保护的整定值(给定值)或超限值后,在整定时间内,有选择的发出跳闸命令或报警信号。
根据电流值来进行选择性跳闸的为反时限,电流值越大,跳闸越快。根据时间来进行选择性跳闸的称为定时限保护,定时限在故障电流超过整定值后,经过时间定值给定的时间后才出现跳闸命令。瓦斯与温度等为非电量保护。
可靠系数为一个经验数据,计算继电器保护动作值时,要将计算结果再乘以可靠系数,以保证继电保护动作的准确与可靠,其范围为1.3~1.5。
发生故障时的最小值与保护的动作值之比为继电保护的灵敏系数,一般为1.2~2,应根据设计规范要进行选择。
3)变配电站继电保护按保护性质分类
4)变电站继电保护按被保护对象分类 【继电保护的基本原理_继电保护装置的分类】
继电保护装置主要由哪几个部分组成?各部分的作用在什么?
继电保护装置一般由测量.逻辑和执行三大基本部分组成。其中测量部分的作用是测量被保护设备的物理量,如电流.电压.阻抗.电压电流之间的相位差等,再与给定的整定值比较,以确定电子机械系统是否发生故障或出现不正常工作状态,然后输出相应的信号至逻辑元件。
传统继电保护装置由哪些构成?
当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。(www.dgjs123.com)
实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。
构成:
1、测量比较元件
2、逻辑判断元件
3、执行输出元件
继电保护的作用:
①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。
当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。
②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。
③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。
继电保护种类很多,但是一般情况下都由三个部分组成:电工天下
1、测量部分:测量被保护元件工作状态的物理量, 并和已知整定值相比较,从而判断保护受否应该启动;
2、逻辑部分:根据测量部分各输出量的大小、性质、出现的顺序或他们的组合,使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分
3、执行部分:根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务,如发出信号,跳闸或不动作等。
相关文章
计数继电器接线图与接线方法
有关计数继电器的接线图,掌握下计数继电器的接线方法,选择继电器的端子3和4,因为它们是常闭触点,QF为断路器,KM为接触器,SB1\SB2为按钮。
时间:2022-09-05 09:47:20
中间继电器信号的转换方法
有关中间继电器实现信号转换的方法,中间继电器线圈得电时,原触点的状态逻辑也会由于线圈的得电而改变逻辑,实现常开触点与常闭触点的开合。
时间:2022-09-05 09:47:04
热继电器与交流接触器怎么连接
有关热继电器与交流接触器的连接方法,实例分析SIEMENS(3UA50 40-1A型)的热继电器与交流接触器的接线方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 09:47:01
5脚继电器的接法与原理图
有关5脚继电器的接法与原理图,5脚继电器输出触点的公共端子,两个引脚线圈接驱动端,另外2个脚那边分别是常开和常闭触点。
时间:2022-09-05 09:46:58
固态继电器怎么选型,九点注意事项看一看
有关继电器的小知识,固态继电器怎么选型,可以从九个方面来考虑,充分考虑焊接时的温度与时间条件,使用环境温度的影响,以及固态继电器的过流、过压保护措施,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 07:20:46
时间继电器怎么接线,一张实物接线图看一看
先来认识下时间继电器,常见的时间继电器有通电延时型时间继电器、断电延时型时间继电器、循环时间继电器等,本文介绍了通电延时型时间继电器的接线方法,供大家学习。
时间:2022-07-17 05:26:08
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图
一例四个继电器控制的单相卷闸门电路图,说明:电机红色引出线、电机黑色引出线和电机黄色引出线的位置。单相卷闸在进行升、停和降操作时,注意按钮与不同指示灯的颜色变化。
时间:2022-06-30 10:44:24
利用热继电器制作一个限电器线路
在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
- 上一篇:什么是继电保护装置(自动化措施的成套设备)
- 下一篇:什么是继电保护装置