空气式电磁接触器的原理图解
来源:电工天下时间:2020-01-15 10:26:04 作者:老电工手机版>>
有关空气式电磁接触器的原理,低压空气直动式交流电磁接触器的结构,接触器的触头与线圈的工作方式,主电路触头在断开时产生的电弧由灭弧室进行灭弧。
空气式电磁接触器的工作原理
空气式电磁接触器由触头灭弧系统、电磁操动系统、支架、辅助触头和外壳(或底架)组成。
图1,低压空气直动式交流接触器
图1为典型的低压空气直动式交流电磁接触器的结构。电磁操作机构装在绝缘的塑料外壳内,吸引线圈套在铁心上,可动衔铁通过绝缘的触头支架带动动触头。
吸引线圈未通电时,在弹簧作用下,衔铁被释放,主触头被断开。
当吸引线圈通电后,衔铁向左吸向铁心,它带动触头支架使动触头与静触头相接触,主电路被接通。
此外,触头支架还带动装于外壳两侧的辅助触头动作。辅助触头主要用于控制电路,电流较小,所以辅助触头的尺寸也较小。
主电路触头在断开时产生的电弧由灭弧室进行灭弧。
用于操作不频繁场合的接触器,当衔铁吸合后,可用附加的锁扣机构将触头系统机械地扣住,使其保持在闭合位置,操作线圈可以断电。要断开接触器时,需将脱扣电磁铁通电,让锁扣机构脱扣。
这种接触器在保持吸合位置时,线圈不耗电,也无噪声。交流电磁接触器的线圈一般用交流电源供电,交流电磁铁在吸合时有时会发生噪声。
80年代后,各国注意发展交流接触器电磁铁的无声和节电运行。
基本方案之一是将交流电源用变压器降压后,再经整流管变成直流电后供电。
相关文章
永磁接触器不受电磁干扰是什么原因
永磁接触器不受电磁干扰是什么原因,永磁交流接触器的吸持完全依靠永磁力来实现,一次完成吸合,电压波动不会对永磁力产生影响,只能处于吸合状态和分闸状态中的一种状态中,不会处于中间状态。
时间:2022-03-01 14:03:23
怎么对电磁式控制继电器进行试验和调整?
试验和调整电磁式控制继电器,需要按如下要求进行:如果无特殊规定,可以参照《怎么试验和调整接触器?》中介绍的方法,来调整继电器的吸合电压和释放电压;详见下文。
时间:2021-11-17 06:42:04
交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?
交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?运行中的交流接触器的噪声过大,可以按如下方法来处理:1、操作电源电压过低,电磁铁吸不住就会产生噪声。处理办法:调高操作回路的电压。
时间:2021-11-17 06:28:13
空气式电磁接触器的组成与工作原理
有关空气式电磁接触器的组成与工作原理,空气式电磁接触器由触头灭弧系统、电磁操动系统等组成,可动衔铁通过绝缘的触头支架带动动触头。
时间:2020-12-03 13:14:40
交流接触器的构成:电磁系统、触点系统与灭弧系统
交流接触器的组成部分有哪些,交流接触器的主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成,电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分。
时间:2020-07-02 16:19:04
电磁式继电器与接触器区别详解
有关电磁式继电器与接触器的区别,继电器负责信号检测、传递、变换或处理,接触器用来接通或断开主电路,一般主电路通过的电流比控制电路大。
时间:2020-07-02 16:08:54
电磁式继电器与接触器的主要分类
有关电磁式继电器与接触器的分类,包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、交流接触器、直流接触器、空气式接触器、真空接触器等。
时间:2020-07-02 16:08:07
电磁式接触器的结构组成,电磁式接触器的工作原理
电磁式接触器的结构组成,分类电磁机构、触头系统、灭弧装置、其他辅助部件,以及电磁式接触器的工作原理,通过常开触头与常闭触头的交替工作来控制电路。
时间:2020-05-12 14:31:59