交流接触器的组成部分及原理图解
来源:电工天下时间:2016-02-06 06:34:20 作者:老电工手机版>>
交流接触器的组成部分及原理图解
如图l,为交流接触器的外形与结构示意图。
交流接触器由四部分组成:
图l CJ10-20型交流接触器
1一灭弧罩 2一触点压力弹簧片 3一主触点 4一反作用弹簧 5一线圈 6一短路环 7一静铁心 8一弹簧 9一动铁心 10一辅助常开触点 11一辅助常闭触点
1、电磁机构
电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。
2、触点系统
包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对。
3、灭弧装置
容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。
4、其他部件
包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。
此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。
相关文章
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器的结构与相关部件
有关交流接触器的结构,交流接触器三大结构:电磁机构,触点系统与灭弧装置,并介绍了交流接触器的其他部件,如反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
时间:2020-12-06 18:12:21
空气式电磁接触器的组成与工作原理
有关空气式电磁接触器的组成与工作原理,空气式电磁接触器由触头灭弧系统、电磁操动系统等组成,可动衔铁通过绝缘的触头支架带动动触头。
时间:2020-12-03 13:14:40
交流接触器外形与结构图例
有关交流接触器的外形与结构,接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,并介绍了交流接触器的符号表示方法。
时间:2020-12-01 13:31:21
交流接触器工作原理及内部结构图解
交流接触器的工作原理什么,交流接触器用作电力的开断和控制电路,了解接触器的工作原理与结构图,包括接触器的电磁系统与触点系统等。
时间:2020-07-05 07:18:18
交流接触器的主要结构及部件图解
交流接触器的主要结构及部件图解,交流接触器的主要结构包括电磁机构、触头系统、灭弧装置及其他部件,交流接触器的结构示意图及图形符号表示方法。
时间:2020-07-04 11:13:37
交流接触器的结构与图形文字符号
有关交流接触器的结构与图形文字符号表示方法,接触器实物,接触器的内部结构、文字符号,交流接触器的触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。
时间:2020-07-04 11:04:47
交流接触器结构外形与符号表示
交流接触器结构外形与符号,交流接触器的结构,主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,CJ0-20系列交流接触器外形及结构,交流接触器符号。
时间:2020-07-04 11:01:53
- 上一篇:交流接触器常见故障及原因分析
- 下一篇:交流接触器线圈圈数如何计算?