接触器铁芯噪声大的三个原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-13 06:15:11

有关接触器铁芯噪声大的三个原因,接触器铁芯噪声太大,可能是衔铁与铁心的接触面接触不良或衔铁歪斜,短路环损坏,或机械方面的原因。

接触器铁芯噪声大的原因

交流接触器电磁系统在运行中发出轻微的嗡嗡声是正常的。若声音过大或异常,可判定电磁系统发生故障。

其原因:

1、衔铁与铁心的接触面接触不良或衔铁歪斜

衔铁与铁心经多次碰撞后,使接触面磨损或变形,或接触面上有油垢、油污、灰尘等,都会造成接触面接触不良,导致吸合时产生振动和噪声,使铁心加速损坏,同时会使线圈过热,严重时甚至会烧毁线圈。

如果振动由铁心端面上的油垢引起,应拆下清洗。如果振动由端面变形或磨损引起,可用细砂布平铺在平铁板上,来回推动铁心将端面修平整。

对E形铁心,维修中应注意铁心柱接触面间要留有0. 1~0.2mm的防剩磁间隙。

2、短路环损坏

交流接触器在运行过程中,铁心经多次碰撞后,嵌装在铁心端面内的短路环有可能断裂或脱落,此时铁心会产生强烈的振动,发出较大噪声。

短路环断裂多发生在槽外的转角和槽口部分,维修时可将断裂处焊牢或照原样重新更换一个,并用环氧树脂加固。

3、机械方面的原因

如果触头压力过大或因活动部分受卡阻,使衔铁和铁心不能完全吸合,都会产生较强的振动和噪声。

    相关文章
    • 交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么办

      交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么办

      有关交流接触器线圈断电后铁芯不能释放的问题分析,安装不符合要求,频繁撞击,铁芯极面变形,铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,接触器的触头熔焊等。

      时间:2020-12-03 13:14:37

    • 交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

      交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

      有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。

      时间:2020-12-01 13:23:11

    • 交流接触器噪声太大怎么办,交流接触器降噪处理措施

      交流接触器噪声太大怎么办,交流接触器降噪处理措施

      有关交流接触器的噪声问题产生的原因,造成交流接触器的运行噪声较大和振动的原因,交流接触器的降噪处理措施,其他交流接触器的降噪处理技巧。

      时间:2020-12-01 13:23:10

    • 接触器铁芯不吸合问题的原因与检修方法

      接触器铁芯不吸合问题的原因与检修方法

      有关抵触器铁芯不吸合问题的可能原因,接触器铁芯吸合故障的三种原因,接触器线圈断线或者烧坏、接触器磁铁部分不灵活及动触头卡住,以及接触器铁芯吸合不好的检修方法。

      时间:2020-06-05 18:37:35

    • 交流接触器运行中噪声过大的七种处理办法

      交流接触器运行中噪声过大的七种处理办法

      交流接触器运行中噪声过大怎么办,交流接触器噪声过大的原因是什么,如何快速处理交流接触器运行中噪声太大的问题,这里分享了七个小方法,供电工朋友参考。

      时间:2020-05-11 09:30:06

    • 交流接触器的噪声太大的七种原因

      交流接触器的噪声太大的原因

      有关交流接触器产生噪声太大的七个原因,以及交流接触器的噪声故障的处理方法,交流接触器在运行时产生噪声的原因很多,在实际应用中应具体问题具体分析。

      时间:2019-08-27 06:17:13

    • 交流接触器的噪声很大的七种原因

      交流接触器的噪声原因

      有关交流接触器的噪声很大的七种原因,交流接触器的噪声太大故障的处理方法,包括电源电压不足、触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声、短路环断裂而产生噪声等原因。

      时间:2019-08-27 05:57:39

    • 接触器生产中如何进行噪声检测?

      接触器生产中如何进行噪声检测?

      在生产过程中,接触器的噪声问题,是大家十分关注的一个问题。那么,接触器生产中,如何进行噪声检测,有哪些注意事项呢?接触器噪声测试的解决方案是怎么样的,接触器噪声测试系统的主要功能有哪些,一起来了解下。

      时间:2018-09-08 11:09:57

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有