交流接触器质量好坏的判断方法
来源:电工天下时间:2016-02-03 09:41:27 作者:老电工手机版>>
交流接触器质量好坏的判断方法
1、看
①看其是否工作。
②开机如接触器吸合,此时一个电动机工作,另一电动机不工作(没电容良好),可初步判定接触器坏。
因为,电动机和电动机都是通过接触器的常开触点控制,触点工作是同步的,如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触器损坏。
2、听
①听其是否有很大的“吱吱”的声响,如有则可能是:电源电压低;接触点上有脏物或动、静铁芯接触面上有脏物。
②若听到“咔咔”接触器吸不上的声音,多为两种情况:电源电压低;接触器吸力不够。
3、闻
闻有没有焦味,如有应检查绕组和触点。
4、量
断电将触点控制一端的线取下,用万用表欧姆挡测量,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。
放下试验端头,主触点及常开触点都不应导通,常闭触点应导通,线圈绕组僖应为200Ω左右。测量前应先把一端的线去掉再测量。
5、短接
开机,接触器吸合后,如另一电动机不转,不能证明接触器的触点是否坏了,可以用尖嘴钳掰开,用两尖头分别短接同…组的上下触点,如此时另一电动机工作,则证明触点坏了(注:在使用此方法时应注意安全)。
相关文章
怎么判断软启动器旁路接触器的好坏
旁路接触器就是一个接触器,由电磁系统和触头系统组成。如果接触器的这二大结构正常,则说明接触器就是正常。那么,如何判断接触器好坏,其遇到的实质性问题就是电动机起来了,后续转换不了,不能正常工作。
时间:2022-03-14 09:56:24
从哪几个方面来判断接触器的好坏
如何来判断接触器的好坏,可以从以下几个方面来测试下接触器的好坏,一是看接触器的线圈,二是看接触器的触头,三是看电磁机构吸力是否充足。
时间:2021-08-26 13:17:35
判断交流接触器好与坏的五个技巧
有关检测与判断交流接触器好坏的五个技巧,包括短接法、看听闻量等方法,在机器设备上实时检测交流接触器的好坏,确保接触器能正常工作。
时间:2020-05-11 09:20:45
交流接触器好坏怎么判断?交流接触器现场检测法
如何在机器上检测交流接触器的好坏,这里分享下现场检测交流接触器是否发生故障的五种方法,快速判断交流接触器是否正常。
时间:2019-05-17 05:58:38
- 上一篇:交流接触器不动作或动作不可靠的原因分析
- 下一篇:交流接触器的更换注意事项