零序电流互感器的误差分析方法
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:54:00 作者:老电工手机版>>
有关如何分析零序电流互感器的误差的方法,理解零序电流互感器的误差产生原因,零序电流互感器的电流变比值随一次电流值变化很大,掌握具体的分析判断方法。
零序电流互感器的误差分析
电流互感器的工作条件属于套管型(或称母线型)电压互感器,这种电压互感器原方无绕组,而是将被测回路的导体(引线套管或汇流排)或电缆穿过它的内孔,作为原方绕组,因而仅有1匝。
套管型电压互感器在其原方电流小于100A时已不能保证准确度,一般的电压互感器在制作时,额定电流400A以下多采用多匝式结构,这是因为电压互感器的误差决定于它的铁心所消耗的励磁安匝I0N1(磁势)占原方绕组总励磁安匝I1N1(磁势)的百分数,对于同一台铁心,在相同的原方电流下,原方绕组匝数越少,误差越大。
套管型(或称母线型)电压互感器原方绕组仅有1匝,原方电流里激磁电流占的比例较大,造成较大误差。
而零序电流互感器实际应用在小电流接地系统中,其原方电流值均很小,正常运行时其原方基本无电流,出现接地故障时其原方电流(故障电流)也很小,一般在10A以下。
如该系统接地故障电流大于10A时,规程规定要装设消弧线圈进行补偿,带有消弧线圈补偿时接地故障电流更小,一般小于2~5A(可小到0.2~0.5A)。
在这样小的原方电流下常规零序电流互感器的变比和相角误差均很大,所以一般各互感器生产厂家对零序电流互感器均不能给出变比,也无误差保证指标。
从零序电流互感器的实际一、二次电流变化曲线(变比曲线)中可知:零序电流互感器的电流变比值随一次电流值变化很大,而一次电流在小于1A时,已经不能再给出具体的二次电流输出值。
经实际测量,在原方零序电流为5A以下时,各厂家生产的零序电流互感器,带上规定的二次负荷后,变比误差达20%~80%,角误差达10°~50°使得利用零序电流大小与方向、零序电流中5次谐波电流大小与方向和零序有功、无功功率原理的接地检测装置和微机保护无法保证接地检测的准确度。
相关文章
电流互感器的作用是什么
在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
零序电流产生的原因有哪些
零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号
剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号
电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
- 上一篇:电流互感器的特点,电流互感器的三种接线方式
- 下一篇:互感器倍率是什么?