互感器倍率是什么?
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:39:09 作者:老电工手机版>>
什么是互感器倍率,互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压。
一、互感器的倍率
互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压,把大电流变成小电流,给测量、保护和控制使用。
例如,电压互感器60000/100,电流互感器200/5,那么倍率就分别是60和40。
目前,在互感器的名牌上有类似100/5或300/5的文字,即为互感器的倍率。
二、互感器的倍率计算
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。
2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。
总之,用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。
实际使用电量=计算表电量X互感器的倍率。
相关文章
电流互感器的作用是什么
在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项
电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号
剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号
电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
- 上一篇:零序电流互感器的误差分析方法
- 下一篇:电压互感器使用时要注意的五个问题