电流互感器与电压互感器的极性标识方法
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:14:45 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器与电压互感器的极性标识方法,电压互感器的极性在接线时的注意事项,以及电流互感器的极性接线方法等,供大家学习参考。
电流互感器与电压互感器的极性标识方法
变电所的控制屏、高压开关柜上的电气测量仪表及电能表大部分都是经过电流互感器和电压互感器连接的。
在将功率表和电能表接于电流互感器及电压互感器的二次侧时,必须保证流过仪表的功率方向与将仪表直接接于一次回路的功率方向相一致,否则不能保证得出正确的测量结果,因此必须正确地标志出电流互感器、电压互感器的极性。
一、电压互感器的极性。
以单相电压互感器为例一次绕组和二次绕组都绕在同一个铁芯上,N>A、X和a、x分别是一次绕组和二次绕组的两个引出端,由于同一铁芯上绕有两个绕组,键链着共同的互磁通φ,则在该二绕组之间便有固定的相对极性,一次绕组的始末端可以任意规定,但一经确定,二次绕组的始末端就不能任意规定,必须根据一、二次绕组的绕法及一次绕组的始末端来决定。
如果从一次绕组A端及二次绕组a端同时通入同方向的电流,根据右手螺旋定则,两个绕组中流过的电流在铁芯中所产生的磁通是同方向的即磁场是互相加强的,我们称A和a为同极性端子或同名端,同样,X与x也是同极性端子。
在接线中,通常在相同的极性端子上画上黑点“·”或“*”加以标注。如果一次绕组的始端A和二次绕组的始端a是同一极性端子,则一次端电压和二次端电压同相。
如果所选定一次绕组的始端A与二次绕组的末端x是同极性端子,则一次电压与二次电压的相位关系相反。
由此可见,互感器一次绕组和二次绕组的相对极性决定于绕组的绕向。
而一次电压和二次电压的相位则决定于绕组的绕向及对始末端的标志方法。
我国电压互感器都是按一次电压和二次电压相位相同的方法加以标志的。
二、电流互感器的极性
国产电流互感器的一次绕组首端标以L1,末端标以L2;二次绕组首端标以K1,末端标以K2。
电流互感器一次绕组和二次绕组的首端采用同极性端子。
当一次绕组中电流下方向自L1流向L2端,则二次绕组是电流正方向在绕组内部自K2流向K1,而在外电路的仪表中是从K1端流出由K2端流回。
在一、二次绕组电流的正方向是相反的,铁芯中合成磁势是一、二次绕组的磁势之差。
若忽略励磁电流,则一、二次侧电流是同相的,这种标志方法称为减极性标志法。
此时经电流互感器接入的仪表测量的电流方向与把仪表直接接入一次电路中的方向相同。
相关文章
电流互感器的极性与接线关系是怎样的?
有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。
时间:2019-12-11 05:57:23
继电保护中电流互感器极性说明
有关继电保护中电流互感器的极性,在继电保护中按“减极性”原则标示,在继电保护中,什么是电流互感器的端子按"减极性"原则标注,一起来了解下。
时间:2019-07-13 07:00:52
电压电流互感器端子与极性详解
有关电压电流互感器的端子与极性,电压互感器的原理,电流互感器的原理,互感器绕组的端子和极性,电压互感器型号意义,电流互感器的型号意义等。
时间:2019-07-12 09:39:06
电流互感器极性接错的四点危害
有关电流互感器极性接错的危害,将引起继电保护层装置的误动或拒动,功率表和电度表的正确测量将受到影响等,并介绍了电流互感器的六种接线方法。
时间:2019-07-12 09:19:19
- 上一篇:电流与电压互感器接线方法图文教程
- 下一篇:电压互感器vv接线图是什么样的?