10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

来源:电工天下时间:2019-12-20 05:33:55 作者:老电工手机版>>

有关10KV高压计量箱双变比与单变比的区别,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,双变比是指带抽头的,考虑以后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头就可以增加电流互感器的测量和保护的范围。

10KV高压计量箱双变比与单变比

JLS-6、10KV高压计量箱变比的区别:

高压计量箱电流互感器原理是依据电磁感应原理的。

电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的。

因此,测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

双变比是指带抽头的,这样设置是考虑今后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头就可以增加电流互感器的测量和保护的范围,如果设置单一变比,一旦负荷增加,超过已设置的一次地阿牛,那就要更换电流互感器器了。

对于单边逼1S1,1S2是指电流互感器的抽头标识,1是第一组线圈,S是表示二次出线端子,1表示第一个头,这两个会有一个是公共端。

相关文章
  • 电流互感器与电压互感器的变比检查

    电流互感器与电压互感器的变比检查

    电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。

    时间:2020-06-11 09:25:22

  • 电流互感器变比检验的操作方法

    电流互感器变比检验的操作方法

    有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。

    时间:2019-10-10 13:25:06

  • 三相电流互感器变比原理与测量结果分析

    三相电流互感器变比的测量

    有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。

    时间:2019-07-17 05:23:39

  • 电流互感器变比现场检查图文教程

    电流互感器变比的现场检查

    有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。

    时间:2019-07-17 05:18:20

  • 零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

    零序电流互感器型号与变比容量

    有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。

    时间:2019-07-16 16:33:44

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有