一文读懂电流互感器穿匝数的计算公式
来源:电工天下时间:2020-11-10 06:22:21 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器穿匝数的计算方法,知道一次额定安匝,即可知道穿心匝数下的变比,那么有关电流互感器穿匝数的计算公式,也就好理解了。
电流互感器穿匝数的计算公式
电流互感器本身都有一个一次额定安匝数,有的互感器是150安匝,有的是300安匝、有的是800安匝等。
知道一次额定安匝,就可以知道穿心匝数下的变比。用额定安匝数除以穿心匝数等于一次电流,二次5A(或1A)不变。
举例:该互感器一次额定安匝为300安匝,穿2匝的变比为(300/2)/5=150/5,穿3匝的变比为(300/3)/5=100/5。
所谓互感器一次额定安匝数,就是互感器在1匝时的一次额定电流值。
附1:变比与匝数的换算方法
有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
如一个较高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为:
一次穿芯匝数=现有电流互感器的较高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝
即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。
据此推算出较高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,先计算出较高一次额定电流:较高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝
即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。
再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,先求出较高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝。
在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%,即若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量。
而当穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度。
所以,当不知道电流互感器的较高一次额定电流时,不可以随意进行变比更换,否则就会造成计量上的误差。
相关文章
电流互感器的作用是什么
在电路中电流互感器就是一个小型变流器,将电路中的大电流变成可供测量和计量的小电流,主要适用于电流的监测和电表的计量,并且可以为继电保护提供工作电源,比如热继电器等。
时间:2022-05-13 19:43:29
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看
10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
剩余电流互感器图片及电气符号
剩余电流互感器图片及电气符号,一次系统元件:剩余电流互感器。功能:用于剩余电流的采集,可以与电气火灾监控装置、电动机保护装置以及剩余电流继电器来配套使用。
时间:2022-01-23 17:26:47
电流互感器图片和电气符号
电流互感器图片和电气符号,一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行电流测量。
时间:2022-01-23 17:25:42
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号
电流互感器过电压保护装置图片及电气符号,如下图:二次系统元件:电流互感器过电压保护装置,功能:主要针对高压电流互感器的二次侧绕组进行保护,防止二次侧开路产生高电压损坏各二次元件。
时间:2022-01-23 17:21:43