电流互感器的减极性的规定

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-12 09:35:01

有关电流互感器的减极性的规定,电流互感器的减极性是如何规定的,当电流互感器一次电流从首端流入,从尾端流出时,二次电流从首端流出,经二次负载从尾端流入,这样的极性标志规定为减极性。

电流互感器的减极性

当电流互感器一次电流从首端流入,从尾端流出时,二次电流从首端流出,经二次负载从尾端流入,这样的极性标志规定为减极性。

什么是电流互感器的减极性?

电流互感器的极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。L1和K1,L2和K2分别为同名端。反之,则为加极性。

附1,电流互感器的极性判断

所需设备:干电池一节、万用表一块、导线一根

测试步骤:

1、将万用表打到直流电压档,两根表笔接在互感器二次输出绕组上(任意连接);

2、将导线穿过互感器孔径,导线靠P2侧接电池负极;

3、将导线靠P1侧线端与电池正极瞬间接触,同时查看电压表的读数。

若读数为正,说明接万用表负表笔的为S2、接万用表正表笔的为S1。

若读数为负,说明接万用表负表笔的为S1、接万用表正表笔的为S2。

注意:导线靠P1侧线端与电池正极接触的时间越短越好,只要能看到万用表读数是正还是负就行,最好采用指针表,看指针的摆动方向。

附2,交流电流互感器是否有极性

交流电流互感器是有极性的。电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。

判断电流互感器极性的方法有三种,分别为直流法、交流法、仪器法。

其中最方便、最实用的是直流法,用一只普通的1号干电池,一根0.5米长的连接线,一只指针式万用表,最好是MF-500型的,上面带有微安挡,指针偏转角度大,显示比较直观。

把万用表左侧旋钮调整到A直流电流挡位,右侧旋钮调整到50微安刻度;判断极性时一般两个人一起操作,其中一个人把万用表的正极红表笔接电流互感器二次侧的S1端,负极黑表笔接S2端,另一个人把连接线一端固定在电流互感器一次侧P2端,连接线的另一端和干电池负极锌片端接触,使干电池的正极瞬间碰触电流互感器的一次侧P1端,会发现万用表指针正偏(向右偏)之后,又马上返回,这说明极性正确,为负极。

然后,红表笔接S2端黑表笔接S3端,或红表笔接S3端黑表笔接S4端,指针偏转情况应与上述相同;如指针摆动与上述相反,为正极,检查是否看错或标注错误,检测时二次侧接线柱处标有P字母的为保护用端子。

高压断路器装配的用于测量和保护的电流互感器虽然线圈多、变比多,但在出厂时已全部连接到接线端子排上,且标注清楚,相对容易测试。

如ZW7-40.5/1600-25型户外交流高压真空断路器,每相带有四个线圈,其中二个用于测量,二个用于保护,三个变比,分别为500/5、600/5、800/5。

单只的电流互感器其极性标注字母一般随外绝缘一起浇注,多数二次侧接线柱处位置狭小,标注字母不清楚,如LQJ-10、LQJ-10Q等型号的电流互感器,如果不进行极性判断,很容易看错导致接线错误;这就更需要在接线前认真地进行极性测试。

附3,哪些保护与电流互感器的极性有关系

差动保护跟电流互感器的极性有关系,差动保护是通过电流互感器测量元件两端的电流有无差异而进行的保护,根据不同厂家微机保护装置的不同,算法就不同,与电流互感器的极性相关。

    相关文章
    • 电流互感器型号中字母含义各代表什么?

      电流互感器型号中字母含义各代表什么

      有关电流互感器型号中字母的含义,互感器型号由2~4位拼音字母及数字组成,表示电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。

      时间:2020-12-08 06:14:01

    • 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

      电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

      有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。

      时间:2020-12-07 09:36:21

    • 一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图 电流与电压互感器的规格、品种分为超高压、高压、低压三种,不同变比的互感器的数量和接线方法,主要由供电电压及供电方式来决定。

      时间:2020-11-27 14:55:35

    • 电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明

      电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明

      有关电流互感器的小知识,介绍了电流互感器的符号,以及互感器的图形表示法,包括普通的电流互感器、零序电流互感器等,一文看懂电流互感器符号表示法,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-17 10:30:29

    • 零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

      零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

      有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。

      时间:2020-11-17 10:20:25

    • 一次系统图中电流互感器的符号含义

      一次系统图中电流互感器的符号含义

      有关电流互感器的知识,介绍了一次系统图中常见电流互感器的符号含义,在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,那么电流互感器符号怎么表示,一起来看下。

      时间:2020-11-17 10:07:59

    • 电流互感器的符号画法及含义说明

      电流互感器的符号画法及含义说明

      有关电流互感符号的相关知识,介绍了电流互感器的符号画法及每个符号的含义,包括只有一个次级绕组电流互感器符号图,在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感器符号图等。

      时间:2020-11-17 10:02:01

    • 电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

      电流互感器穿心匝数怎么穿,穿心匝数是一匝两匝还是三匝

      有关电流互感器穿心匝数怎么穿的问题,具体的穿线方法是怎么样的,互感器一次圈数匝数怎么穿才是一匝、两匝、三匝,这里分享了一个穿心匝数的穿线方法,供大家参考。

      时间:2020-11-10 06:29:18

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有