电压互感器开口三角形的正确接线方法
来源:电工天下时间:2021-05-31 09:15:20 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器开口三角形的接线方法,开口三角用于检测零序电压,开口三角绕组的匝数与端电压的要求,vv指原边和副边都是v型接法,yy指原边和副边都是y型接法。
电压互感器开口三角形的接线方法
vv、yy、yy△都是三相电压测量时的互感器接法,都可以用于计量或保护。
vv指原边和副边都是v型接法 ,yy指原边和副边都是y型接法。
yy△指原边为y型接法,副边为双绕组,一个绕组为y型接法,另一绕组为△接法。
三相电压互感器相当于三个单相电压互感器的组合,三角开口电压是指副边绕组类似三角形接法,但是这个三角形是开口的,即:A尾端与B首端相连,B尾端与C首端相连。开口电压指A首段与C尾端之间的电压。
开口三角用于检测零序电压,可用于缺相及单相接地检测。
开口三角绕组的匝数一般是计量或测量用相绕组的根号3分之一;
开口三角形端电压等于三相对地电压的向量和的根号3分之一;
当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零;
当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;
当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压等于相电压,越限报警。