10kV电流互感器的分类与变比选择问题
来源:电工天下时间:2019-10-26 10:01:44 作者:老电工手机版>>
10kV电流互感器的分类与变比选择问题,10kV电流互感器按使用用途分为继电保护用与测量用,电流互感器变比的选择偏小的问题,继电保护用10kV电流互感器变比的选择要求等。
10kV电流互感器变比的选择
10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。
设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。 来自:电工技术之家
例如,在一台630kVA站附变压器(10kV侧额定一次电流为3***A)的供电回路中,配电所出线柜内电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。
对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:
1,一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例;
2,按继电保护的要求;
3,电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1;
4,按热稳定; 五为按动稳定。而对于测量用10kV电流互感器的选择,因其是用作正常工作条件的测量,故无上述第二、第三条要求。
相关文章
10KV线路电压互感器与电流互感器接线图
分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-30 05:41:02
电流互感器与电压互感器的变比检查
电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器变比检验的操作方法
有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析
有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
电流互感器变比现场检查图文教程
有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法
有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44