电压互感器与电流互感器区别分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-27 09:14:15

有关电压互感器与电流互感器的区别,在二次开路与短路方面,以及二次侧的负荷方面,以及电压互感器与电流互感器的作用方面,进行了区别对比分析。

电压互感器与电流互感器区别

电压互感器和电流互感器的主要区别,多表现为正常运行时工作状态上的区别,这里总结为四点:

1、电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路。

2、对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。

3、电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.

4、电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。

电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。

把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。