电流互感器二次开路五大原因与现象

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-17 05:24:44

有关电流互感器二次开路的五大原因,电流互感器二次开路的五大现象,电流互感器二次开路故障问题的分析方法等,供大家学习参考。

电流互感器二次开路五大原因

一、电流互感器二次开路的原因

1、交流电流回路中的试验接线端子,由于结构和质量上的缺陷,在运行中发生螺杆与铜板螺孔接触不良,而造成开路。

2、二次线端子接头压接不紧,回路中电流很大时,发热烧断或氧化过甚造成开路。

3、室外端子箱、接线盒受潮,端子螺栓和垫片锈蚀过重,造成开路。

4、电流回路中的试验端子压板,由于胶木头过长,旋转端子金属片未压在压板的金属片上,而误压在胶木套上,致使开路。

5、修试人员工作中的失误,如忘记将继电器内部接头接好,验收时未能发现。

二、电流互感器二次开路的现象

1、回路仪表指示异常降低或为零。如用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致,功率表指示降低,计量表计不转或转速变慢。如果表计指示时有时无,有可能处于半开路状态(接触不良)。运行人员遇到此现象时可将有关的表计相互对照比较认真分析。

(电工天下 www.dgjs123.com)如变压器原副边负荷指示相差较多,电流表指示相差太大(注意变化的不同,电压等级的不 同,可怀疑偏低的一侧有无开路故障)。

2、检查电流互感器二次回路端子、元件线头等有无放电、打火现象。此现象可在二次回路维护和巡检中发现,开路时,由于电流互感器二次产生高电压,可能使互感器二次接线柱 、二次回路元件接头,接线端子等处放电打火,严重时使绝缘击穿。

3、继电保护发生误动作或拒绝动作。此情况可在误跳闸后或越级跳闸事故后,检查原因时发现并处理。

4、认真听取电流互感器本体有无噪声、振动等不均匀的声音,这种现象在负荷小时不太明显,当发生开路时,因磁通密度的增加和磁通的非正弦性,硅钢片振动力加大,将产生较大的噪声。

5、利用示温变色蜡片或红外线测温仪监测电流互感器本体有无严重发热,有无异味变色 冒烟、喷油等,此现象在负荷小时不太明显。开路时,由于磁饱和的严重,铁芯过热,外壳温度升高,内部绝缘受热有异味,严重时冒烟烧坏。

    电流互感器二次开路相关的文章
    • 10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择,电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn),二次参数选择,以及二次负荷的选择与计算方法。

      时间:2020-01-08 10:50:26

    • 电流互感器严防二次侧开路是什么原因?

      电流互感器严防二次侧开路是什么原因?

      有关电流互感器严防二次侧开路的原因,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏。

      时间:2019-12-07 06:25:16

    • 电流互感器误差检查前退磁试验所采用的开路退磁法和闭路退磁方法

      电流互感器误差检查前退磁试验所采用的开路退磁法和闭路退磁方法

      有关电流互感器误差检查前退磁试验所采用的开路退磁法和闭路退磁方法,检定电流互感器误差前进行退磁试验所采用的开路退磁法和闭路退磁方法有什么不同。

      时间:2019-12-03 09:54:02

    • 如何选择电压互感器二次熔丝?

      如何选择电压互感器二次熔丝?

      电压互感器二次熔丝的选择条件,装设二次熔丝,是为了防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,选择二次熔丝容量必须满足的二个条件。

      时间:2019-11-12 06:40:35

    • 互感器二次负载测试试题

      互感器二次负载测试试题

      有关互感器二次负载测试试题,包括电压、电流互感器二次负载测试的方法,电压、电流互感器二次负载测试的注意事项,互感器二次负载测试的技能考核标准等。

      时间:2019-11-11 10:02:47

    • 电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

      电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?

      有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。

      时间:2019-11-05 15:44:58

    • 电压互感器二次压降测试的技术考核

      电压互感器二次压降测试的技术考核

      有关电压互感器二次压降测试的技术考核, 测试PT二次压降所需的仪器、仪表和相关工器具准备,测试仪和线车的使用和检查,电压互感器二次压降测试的安全措施与注意事项。

      时间:2019-10-31 10:28:12

    • 运行中电流互感器二次回路不能开路的原因

      运行中电流互感器二次回路不能开路的原因

      运行中电流互感器二次回路不能开路的原因,运行中的电流互感器二次回路为什么不能开路,使用中的电流互感器二次回路一旦开路,会使铁芯过热、烧坏线圈,还会在铁芯中产生剩磁,使电流互感器性能变坏,误差增大。

      时间:2019-10-31 10:27:00

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有