氧化锌避雷器的试验与选择技巧
来源:电工天下时间:2019-10-23 18:35:58 作者:老电工手机版>>
有关氧化锌避雷器的试验与选择技巧,间隙放电电压的稳定性是氧化锌避雷器保护性能的标准,有关线路氧化锌避雷器的试验,复合外套起痕和电蚀试验,热机试验及沸水煮试验,爬电比距的选择等。
氧化锌避雷器的试验与参数选择
间隙放电电压的稳定性是氧化锌避雷器保护性能的标准,棒-棒纯空气间隙与环-环带高压绝缘子支撑间隙放电特性本身存在差异。
前者是极不均匀电场,后者是稍不均匀电场;前者放电电压稍低、分散性小,后者不仅分散性大,且受高压绝缘子污秽性能影响明显,当污秽引起漏电流且达到一定值时,它与氧化锌避雷器本体漏电流形成一个“分压器”,明显地改变了整个氧化锌避雷器电位分布,提高了氧化锌避雷器放电电压值,这是设计者必须给予充分考虑的。
1、线路氧化锌避雷器的试验
与瓷外套氧化锌避雷器不同,复合外套氧化锌避雷器的外套采用有机高分子材料,它必须进行许多验证其特性的试验,如耐天侯试验、耐电蚀试验、耐盐雾试验等。这些试验的要求及试验方法大部分都已体现在IEC最新版本的标准中。
2、复合外套起痕和电蚀试验
按比例制作了氧化锌避雷器比例元件。雾室温度20~25℃,盐雾中NaCl含量为9.8kg/m3,以3.9L/m3·h速度喷向比例元件。同时将等比例持续运行电压Uc施加于比例元件上,持续时间1000h。试验期间无过流中断,比例元件复合外套无起痕、裂缝和树枝状裂纹产生,伞裙未击穿。
3、热机试验及沸水煮试验
该项试验用于验证氧化锌避雷器在冷热、机械力共同作用下法兰与环氧玻璃纤维布筒结合部分粘合剂的性能,该项试验分两步进行:
比例元件在下列条件同时作用下进行试验:①2次(-35±5)℃~(50±5)℃冷热循环,高低温度至少保持8h,每一循环持续24h;②给比例元件施加50%额定拉伸负荷的负荷力。
比例元件在0.1%NaCl的溶液中沸煮42h后,立即放进环境温度的水溶液中浸泡24h,取出后在环境温度空气中静放24h,直到表面干燥。
4、爬电比距的选择
硅橡胶的复合外套的耐污秽性能比瓷套高出66%。这是由硅橡胶的憎水性所决定的,憎水性来自硅橡胶分子中具有排斥水分子天性的甲基。
试验结果表明:
复合外套耐污秽性能远高于瓷套,但尚未取得定量的结论。
复合外套提高的耐污性能可留给用户、电力部门作为裕度考虑。
因此,爬电比距的设计仍按瓷外套标准考虑。这一设计还受两个外界因素影响:
①复合外套比瓷套更容易提高爬电比距,但必须保证电弧最小距离(如110kV下≥1m);
②认为,两类有串联间隙氧化锌避雷器选择爬电比距应有所不同:有间隙氧化锌避雷器本体爬距≥1.7cm/kV即可认为是安全的,因为,正常运行电压下氧化锌避雷器本体几乎不承受任何电压值;绝缘支撑有间隙氧化锌避雷器,其爬距应为氧化锌避雷器本体爬距与支撑高压绝缘子爬距之和,作者建议,爬电比距应分别规定,氧化锌避雷器本体≥1.7cm/kV,支撑高压绝缘子≥1.7cm/kV,因为在正常运行和雷击瞬间不同工况下,两者都需分别承受了几乎100%的过电压,氧化锌避雷器总体爬电比距≥3.4cm/kV。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?
有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
红外热像仪带电监测氧化锌避雷器方法图解
有关红外热像仪带电监测氧化锌避雷器的方法,采用红外热像检测技术,由于不受电场干扰,且氧化锌避雷器的发热功率具有足够灵敏度,比较发现和判断氧化锌避雷器的问题。
时间:2020-02-07 10:05:22
氧化锌避雷器的作用与五大特点
有关氧化锌避雷器的作用,氧化锌避雷器在雷电过电压的作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,氧化锌避雷器的基本特点,包括动作响应快,保护性能好,通流容量大,耐污秽性能好等。
时间:2020-01-28 07:48:02
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生
氧化锌避雷器与浪涌保护器的前世今生,也就是电涌保护器(SPD 浪涌保护器)与氧化锌避雷器的区别,包括应用范围、保护对象、绝缘水平或耐压水平、保护对象等方面的区别。
时间:2020-01-28 07:46:04
氧化锌避雷器的检查项目与维护原则
有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。
时间:2019-12-04 11:04:13
氧化锌避雷器测试仪面板功能说明
有关氧化锌避雷器测试仪面板功能说明,通过一张图,来了解下氧化锌避雷器测试仪面板功能的使用,一起来了解下。
时间:2019-12-04 10:52:57
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求
有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
- 上一篇:氧化锌避雷器防雷的效果分析
- 下一篇:金属氧化物避雷器的额定电压的影响因素