线路雷击跳闸的原因与条件有哪些?

来源:电工天下时间:2020-02-05 15:13:08 作者:老电工手机版>>

有关线路雷击跳闸的原因,对于全线架设避雷线的线路,线路雷击跳闸的决定因素,线路防雷水平的高低,系统中性点运行方式,均影响着线路雷击跳闸的发生,一起来了解下。

线路雷击跳闸的原因

一般情况下35kV线路由于绝缘水平不是很高,雷闪放电引起导线对地闪络是不可避免的,线路因雷击而跳闸必须具备两个条件:

1、雷击时雷电过电压超过线路的绝缘水平引起线路绝缘冲击闪络,但其持续时间只有几十微秒,线路开关还来不及跳闸。

2、冲击闪络继而转为稳定的工频电弧,对35kV线路来说就是形成相间短路,从而导致线路跳闸。

对于全线架设避雷线的线路,线路雷击跳闸的决定因素:

1、线路防雷水平的高低

雷击档距中避雷线时,一般情况下空气间隙不会发生闪络,而雷电流在向两边杆塔传播时,由于强烈的电晕,当传播到杆塔时,幅值已大为降低,如果杆塔的接地电阻不高,杆塔电位的升高不足以引起绝缘子串发生闪络。

而当雷击杆塔引起反击过电压时,雷电流引起杆塔的塔顶电位升高,使绝缘子串电压升高,当绝缘子串电压超过绝缘子串闪络电压时,绝缘子串就可能发生闪络由于塔顶电位的升高和绝缘子串电压的大小和与杆塔冲击接地电阻值直接相关。

因此,接地电阻越大,塔顶电位越高,绝缘子串上的电位差也就越大,这样就容易造成绝缘子串的闪络,甚至造成多串绝缘子串的同时闪络,导致相间短路,引起跳闸。

由于全线架设避雷线,雷绕过避雷线的保护作用击于导线的概率相对就极低。

2、系统中性点运行方式

我国规程规定,35kV系统单相接地电容电流小于10A时,中性点采用绝缘运行方式。如果35kV系统单相接地电容电流超10A,当线路因雷击引起导线单相对地短路后,短路点的单相接地电流往往就以弧光形式出现,这种弧光不易自行熄灭,时燃时灭,这样就容易在系统产生弧光过电压,危及一些绝缘水平较低的电气设备,并且如果这时线路又遭雷击引起其它相短路的话就形成了相间短路,线路马上跳闸。

因此,系统采用中性点经消弧线圈接地运行方式就是利用单相接地时消弧线圈产生的感性电流补偿接地点的容性电流,使接地电流变小,并自动熄弧,接地故障消失系统恢复正常.

相关文章
  • 生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

    有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-04 07:10:05

  • 易发生雷击伤害的场所,易引发雷击伤害的行为

    易发生雷击伤害的场所,易引发雷击伤害的行为

    有关雷击的小知识,不同的场所遭受雷击的机率,可能会相差很大,比如较高的尖顶建筑物、铁塔、烟囱等的附近就容易遭受雷击,而容易引起雷击伤害的行为,也是多种多样的,下面具体来了解下。

    时间:2022-09-04 05:30:11

  • 雷击的主要对象,雷电的破坏效应

    雷击的主要对象,雷电的破坏效应

    有关雷电危害的小知识,先来了解清楚雷击的主要对象,一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等,山区有利于雷云的形成,比较容易受雷击,雷电的破坏效应有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-29 06:03:18

  • 避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法

    避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

    时间:2021-09-29 09:39:03

  • 雨季防雷小知识,雷雨季节防雷击的方法

    雨季防雷小知识,雷雨季节防雷击的方法

    有关雨季防雷的小知识,在家里或在外面如何防止雷击的危害,在雷雨中遭雷击的可能性非常小,但为了人身安全,还是要做好必要的防雷措施。

    时间:2021-01-11 09:40:08

  • 雷击防护与电能质量_雷击防护的二个要求

    雷击防护与电能质量_雷击防护的二个要求

    有关雷击防护与电能质量的知识,基本的雷击防护的二个要求:有效接地与使用浪涌避雷器,注意浪涌保护器的接地要求,防止出现可能导致火灾的故障。

    时间:2020-05-13 10:27:22

  • 线路避雷器在线路防雷方面的使用

    线路避雷器在线路防雷方面的使用

    有关线路避雷器在线路防雷方面的使用,详细介绍了线路避雷器防雷的基本原理,线路避雷器安装之前的准备工作,输电线路使用线路避雷器的情况等。

    时间:2020-02-06 09:41:04

  • 雷击与防雷问题

    雷击与防雷问题

    有关雷击与防雷问题,雷击是一种自然灾害,它不但能造成设备或设施的损坏,造成大规模停电、而且能引起火灾或爆炸,防止雷击伤害的措施,采取有效措施,防止或减少雷害事故的发生。

    时间:2020-02-02 08:07:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有