10~500kV氧化锌避雷器带电测量规范与步骤
来源:电工天下时间:2015-09-02 14:26:12 作者:老电工手机版>>
10~500kV氧化锌避雷器带电测量规范与步骤
一、安全组织措施
1.1 本规范适用于运行中的10~500kV氧化锌避雷器的地电位作业方式,使用不经电压互感器二次回路取信号的测量仪器进行的带电测量工作。
1.2 试验负责人应具有带电测量的相应知识,并经工区领导的批准。
1.3 带电测量应在良好的天气、系统相对稳定的情况下,如遇雷、雨、雪、雾和系统在操作的情况下不得进行。
1.4 带电测量必须设专人监护,监护人应由有带电测量实践经验的人员担任,监护人不得直接进行操作,必须认真监护好测试中的人身和设备的安全。
二、安全技术措施
2.1 服装、绝缘鞋、绝缘垫
试验人员应穿着长袖棉质工作服和绝缘鞋,戴安全帽,操作人员应戴绝缘手套,站在绝缘垫上。使用的绝缘工具应经试验合格并在有效期内。
2.2 安全距离
试验人员在带电测量时,要严格保证人身与带电体间的安全距离。地电位测量时人身与带电体的安全距离为:10kV--0.4 m;35kV--0.6 m;110kV--1.0m;220kV-- 1.8m;500kV--3.6m。小于上述安全距离时,必须采取可靠的绝缘隔离措施。
2.3 接地线
试验装置的金属外壳及工作接地端必须可靠接地。接地线应使用多股裸铜线或带透明绝缘层的铜质软绞线,其截面应能满足试验要求,并不得小于4mm2。接地线与接地体应连接牢固,并接触良好,严禁缠绕。严禁通过低压回路的中性线或水管接地。
2.3 引线
高压引线应尽量短,连接必须牢固,必要时用绝缘物支撑。
2.4 电压测定
氧化锌避雷器阻性电流测量时,应同时记录当时的母线电压。
2.5 电流测定
按仪器使用规定,分别测量全电流和阻性电流的峰值和有效值。
2.6 任何情况下严禁断开避雷器的接地引下线与地线间的连线。
三、测量工作的开始
3.1 试验分工
试验开始前试验负责人应明确每个试验人员的分工和职责,并对全体试验人员详细交代工作内容、带电部位和安全注意事项。
3.2 接线检查
试验前,试验负责人必须认真检查试验仪器、试验仪器的接线情况是否符合试验要求。
四、试验过程
4.1 发、复令和呼唱
试验负责人在确认各试验人员已分别就位,安全措施到位的情况下,方可下令开始测量。
试验负责人发令,操作人员应复令,发、复令用语应规范、明确。
4.2 更改接线
更改接线,有试验负责人下令,操作人员接令,并确认试验仪器的电源已切断、戴绝缘手套、站在绝缘垫上进行。严格保持人身与带电体的安全距离。接线必须先接地端,后接避雷器计数器上端,拆线次序相反。试验负责人应认真做好监护工作,确保人身和设备的安全。
4.3 试验结束后,拆除自装的试验引线,清理现场。
五、氧化锌避雷器试验危险点
5.1 因被试设备为运行设备,高压引线及试验设备与带电部分必须有足够的安全距离。
5.2 测量应在良好的天气、系统相对稳定的情况下进行。如遇雷、雨、雪、雾和系统在操作的情况下不得进行。
5.3 工作中严禁断开避雷器的接地引下线与地线间的连线。
相关文章氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点

有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析

有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。
时间:2022-04-12 05:29:58
明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析

有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:27:28
避雷带与避雷网的用法详解

有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。
时间:2021-08-31 06:19:41
电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
避雷线、避雷网与避雷带的概念

有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。
时间:2020-02-09 08:30:20
氧化锌避雷器检测项目包括哪些?

有关氧化锌避雷器检测项目的主要内容,包括测量绝缘电阻、测量直流1mA的电压及该电压75%值时的泄漏电流等,氧化锌避雷器保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。
时间:2020-02-07 10:07:31
- 上一篇:【基础】避雷器的四个电气特性
- 下一篇:避雷接地装置如何验收?避雷接地装置验收时间