高低压避雷器操作规程及保养方法
来源:电工天下时间:2019-12-10 09:21:31 作者:老电工手机版>>
有关高低压避雷器的操作规程,高低压避雷器的日常保养与定期保养方法,检查过雷器上端引线密封情况、是否有裂纹与歪斜现象,每年进行一次避雷器耐压试验,检查避雷线是否可靠接地等。
高低压避雷器的操作规程
一、高低压避雷器的操作规程
1、操作人员经考试合格取得操作证方准进行操作,操作者应熟悉本机的性能、结构等,并要遵守安全和交接班制度。
2、使用前应进行耐压试验,如发现不合格时应彻底检查修复。
3、在运行中应检查瓷套污染情况并及时清扫,避雷器引线及接地有无烧伤和断股,有时应及时更换。
4、检查避雷器上端引线密封是否良好,接合缝是否严密、防水罩是否渗雨、电气安全距离是否符合规定。
5、雷雨后应及时检查本体是否摆动,引线是否松动,有无放电痕迹,如有问题应立即修复。
二、高低压避雷器的日常保养
1、检查过雷器上端引线密封是否良好,接合缝是否严密,电气安全距离是否符合规定。
2、检查避雷器本体是否有裂纹、歪斜现象。
3、检查避雷器针导电部分的电气连接是否紧密牢固。
4、雷雨后应及时检查本体是否摆动引线是否松动,有无放电痕迹,如有问题应立即修复。
三、高低压避雷器的定期保养
1、每年进行一次避雷器耐压试验。
2、满二年进行预防性试验。
3、检查避雷器针导电部分的电气连接是否紧密牢固、发现有接触不良或脱焊时应检修。
4、检查避雷器本体是否有裂纹或锈蚀、歪斜现象、检查避雷针埋入地下50cm深度以上的部分是否腐朽或锈蚀。
5、检查避雷线是否可靠接地。
6、瓷套有裂纹或密封不良时,应进行解体检查与检修。
7、瓷套有严重污染应及时清扫试验,盘、垫有脱落时应检修,漏泄电流、电压大于或小于标准值时应进行检修。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途
在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号
避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号
用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
金属氧化物避雷器安装方法正误对比
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
- 上一篇:[问题]如何带电断接空载线路?
- 下一篇:【基础】避雷器的四个电气特性