避雷器与阻容吸收器保护操作过电压的区别
来源:电工天下时间:2020-02-07 10:47:44 作者:老电工手机版>>
有关避雷器与阻容吸收器保护操作过电压的区别,避雷器以限幅为主,只治不防,避雷器不能改变振荡频率,而阻容吸收器因为电容增大,将会使振荡频率大大下降,降低电机绕组的电位梯度,并可减少断路器重燃几率。
避雷器与阻容吸收器的区别
1、避雷器以限幅为主,只治不防。而阻容吸收器利用电容吸收能量,使过电压不超过允许值,并利用电阻的阻尼作用,使振荡迅速衰减,以预防为主,标本兼治。
2、无间隙氧化锌避雷器用于中性点不接地系统损坏率高。有间隙氧化锌避雷器放电电压高,与电动机绝缘不配合。而阻容吸收器则不受中性点接地方式的限制,还可保证与电动机绝缘水平相配合。
3、操作过电压的振荡频率高达105~106Hz,对电动机和变压器的危害极大。同时使断路器容易发生重燃。
对此,避雷器不能改变振荡频率,而阻容吸收器因为电容增大,将会使振荡频率大大下降,降低电机绕组的电位梯度,并可减少断路器重燃几率。
4、由于阀片响应速度关系,过电压波头时间越短,氧化锌避雷器的残压就越高,陡波冲击下的残压比操作冲击电流下的残压要高出20~35%,这使得与电动机耐受电压之间的配合极为困难。截流过电压和重燃过电压类似陡波,波头时间不足1微秒,会使氧化锌避雷器保护性能变差。而阻容吸收器还可延缓波头时间,降低陡度。
氧化锌避雷器为单相连接时,不能保护相间过电压。真空断路器引起的操作过电压中,相间过电压要比相对地过电压高出1/3~1/2。而ZR5型阻容吸收器为四极式,可同时保护相间和相对地过电压。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途
在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号
避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号
用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
金属氧化物避雷器安装方法正误对比
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40