配电变压器低压侧要装低压避雷器吗?
来源:电工天下时间:2019-12-26 05:39:14 作者:老电工手机版>>
配电变压器低压侧需要装低压避雷器吗,配电变压器低压侧不装设防雷保护的话,变压器也是容易遭到雷击,考虑各种可能因素,建议在配电变压器低压侧安装低压避雷器。
配电变压器低压侧装低压避雷器
如果配电变压器只在高压侧装设阀型避雷器,低压侧不装设防雷保护,在变压器绝缘和避雷器特性都合格的情况下,仍有一些变压器遭到雷击。这是为什么?
由于当变压器高压侧遭到雷击,避雷器动作后,雷电流通过接地电阻所产生的电压降,将作用在变压器低压侧中性点上,而低压侧出现此时相当于经导线的波阻接地,因此接地电阻上产生的电压降绝大部分都加在低压绕组上。
由于高压绕组出线端的电位受避雷器限制,所以感应出来的高电压只得沿高压绕组分布,在中性点上电压最高,可将中性点附近的绝缘击穿。同时由于这个高电位沿高压绕组产生的纵向(如层间、匝间)电压也很高,可能将高压绕组的层间或匝间绝缘击穿。
此外,当低压线路遭到雷击时,作用在低压侧的雷电压冲击波将按变压比感应到高压侧,由于低压侧绝缘裕度比高压侧大,所以高压侧绝缘可能先击穿。为此,应在变压器的低压侧装设低压阀型避雷器或氧化锌避雷器。
相关文章
氧化锌避雷器的优点,管型避雷器的缺点
有关避雷器的小知识,避雷器有不同的分类方式,所以就有不同类型的避雷器,以氧化锌避雷器和管型避雷器为例,介绍下这二种避雷器的优缺点,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:03:26
避雷器分类方式:按发展先后分为哪些类型
在对避雷器进行分类时,可以按避雷器的发展先后划分,分为管型避雷器、阀型避雷器、磁吹避雷器和氧化锌避雷器四种。管型避雷器是一个保护间隙,也是最简单的避雷器,可以在放电后自行灭弧。
时间:2022-09-04 07:02:05
避雷器的三大故障问题
有关避雷器的小知识,避雷器的常见故障有哪些,主要包括避雷器上下引线松脱或折断,雷击放电后连接引线严重烧伤或烧断,以及雷击放电后,避雷器瓷瓶破损或爆炸等问题,下面来看下。
时间:2022-09-04 06:38:11
不同避雷器的主要用途
在常用的防雷接地设备中,避雷器是最为常见的设备之一,避雷器包括管型避雷器、阀型避雷器等,阀型避雷器又分为碳化硅避雷器、氧化锌避雷器等,不同避雷器的用途有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-21 19:02:39
避雷器图片及电气符号
避雷器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。功能:用于保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。
时间:2022-01-16 08:26:20
用户侧避雷器图片和电气符号
用户侧避雷器图片和电气符号,如下图:一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间电压的危害。
时间:2022-01-10 06:15:26
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明
一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明,一次系统元件:避雷器。主要功能:释放雷电过电压能量,保护电工设备免受瞬间过电压的危害。
时间:2021-12-09 10:24:12
金属氧化物避雷器安装方法正误对比
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40